土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑物排水管流体冲击力的计算公司

建筑物排水管流体冲击力的计算公司

发布于:2023-05-11 17:07:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

建筑物排水管排水冲击力的理论计算

根据国家建筑安装标准图集《建筑排水管道安装-塑料管道》(19S406)规定,当塑料排水立管转水平管时,其转弯处须设鸭掌支墩或固定支架。实际安装中,很多安装人员执行此项规定重视不够,没有在转弯处安装鸭掌支墩,在后期投入使用后,易于造成弯头处连接管件脱落或损坏致业主重大损失。那么水流的冲击力到底有多大呢?试举例说明。

F=P*S*V? 

  P—流体比重,    S管道内径截面积,      V流体速度 。

假设: 沟槽式D200*7.7(壁厚)mm HDPE雨水管,满管流时, S=0.0266㎡,V=10米/秒,

则F=1000*0.0266*100=2660KG


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    楼主这个题目改一下,是计算公式不是公司

    2023-05-15 07:53:15

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

啤酒废水为污水“补碳” ,长沙探索工业园区污水治理新路径

  工业园区是工业污染源排放大户。工业污染防治同时也是水污染防治的重点。 湖南省长沙市积极探索工业园区“减污降碳,协同增效”新思路。以政策为指引, 借助啤酒废水资源优势,为污水处理“补碳”,既实现了啤酒废水资源化利用和治污碳减排“双赢”,也为推动工业园区污水治理提供了经验。

回帖成功

经验值 +10