土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气竖井技术的发展

电气竖井技术的发展

发布于:2005-02-23 15:26:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气竖井技术的发展

在电气竖井中,预制分支电缆技术理论上解决了插接式密集母线槽防护差 抗震性差,性价比不高等所有的问题,还增加了气密、防水、防尘、抗震性能。但随着预制分支电缆产品的应用,亦带来不少的新问题。一是预制电缆分支点距离必须事先设计确定,所有预分支电缆均需特殊订制,一但确定难以变更,可操作性差,设计施工的灵活性较差;二是造价虽低于插接式密集母线槽,但由于电缆需特殊制造,其价格仍过于昂贵,定货周期较长。三是供电容量小。
单芯电缆技术揭示了广泛的前景,从城市地缆到架空线,从船舶到高层建筑,可以显著提高供电水平,降低线路成本,较多芯电缆大幅度提高载流量,在国外大量使用,而电缆分支技术是完善电缆大容量供电的关键技术。
电缆穿刺线夹分支技术巧妙地配合了电缆供电方式,以其特有的优点,为电缆分支提供快速、简便、可靠的连接,完整地解决了电缆分支的各种技术难题,从而可能成为最有发展前途的供电线路分支技术。电缆穿刺分支的关键技术式穿刺密封分支结构;并利用了现代科技的新成果,采用添加强力纤维塑料和特殊合金,提高分支接头的机械强度、防水防腐蚀性能和分支的电接触性能。不同型号线夹的性能参数见附表1。与传统电缆连接方式(分接箱或电缆压接管),供电性能比较有以下优点:
(1) 西卡姆绝缘穿刺线夹不需截断主电缆,不需剖开电缆内部的绝缘层,不破坏电缆的机诫性能和电气性能即可在电缆的任意位置做分支。以前在建筑物内配电线路中使用电缆均需浪费大量的返线电缆,分支需设端子箱,截断主电缆,或完全剥开主电缆的绝缘,采用压接接头做分支,费工费料,而且大大降低电缆性能。采用穿刺线夹一个工日非熟练工可完成上百个分支头,而采用压接分支头,一个工日只能做几个分支头。
(2) 西卡姆绝缘穿刺线夹的电气性能极高,绝缘强度达6KV电压,耐受15KA的电流冲击。接头发热极小,GB2317-85的电流实验表明(见天津电气所实验报告—98152,及电力部武汉高压所093A实验报告),穿刺线夹的发热量小于同径导线。任何传统电缆分支的做法难以达到以上的标准。
(3) 西卡姆绝缘穿刺线夹的机诫强度高,壳体内采用航空塑料制造,防水,防腐蚀,抗外界破坏,抗机械拉力,耐扭曲。传统分支采用压接分支,机诫抗拉强度很底,怕扭曲。
(4) 西卡姆绝缘穿刺线夹采用专用合金制造,又加之密封结构(见北京市质检所报告 穿刺线夹防水实验12.3),无空气和水进入,所以无电化腐蚀。适用于铜铝过渡或铜铝对接。
(5)西卡姆绝缘穿刺线夹安装极简捷,设有力矩螺栓用于恒定的穿刺压力,通过机械方式确定良好的电气接触,质量可靠,不易受人为因素的影响。传统电缆分支头安装不方便,费时费力,工人需专门培训,绝缘采用热缩材料,需专用工具,很容易受人为因素、材料好坏的影响。
(6) 西卡姆绝缘穿刺线夹连接质量检验直观方便,只需观察力矩螺帽是否拧掉,主分导线位置是否妥当即可,而且使用寿命大于35年,不需维护。传统电缆分支头安装质量无法预先检验,寿命相对较短,故障率较高。
(7) 西卡姆绝缘穿刺线夹可拆卸,适用于异径导线连接,适用范围1.5~~400mm2,产品上适用范围标志清晰,可任意选用。
早已有专用穿刺线夹国家标准GB13140.4-1998及对应的IEC标准.其技术要求远高于其它分支技术的部标.如要求水下可用 水中耐压2.5KV-15KV.通电循环发热低于同径导线等. 穿刺线夹已列入北京工程造价管理处造价预算,材料代号3042001,穿刺线夹已编入建设部中国建筑标准图集《电气竖井安装》代号04D701-1.及新版<华北标准图集>
电缆绝缘穿刺线夹早已在发达国家大量使用,并已有30多年安全运行的历史,大量应用于建筑物内配电、室外架空线路和电缆直埋线路,电气性能产品符合IEC及欧洲电气标准。采用电缆做为中小型高层建筑的竖向大容量供电干线,使用电缆绝缘穿刺技术做为新型电缆分支,使供电线路具有最佳性能价格比,使供电方式多样化,满足各种建筑物和不同环境的配电需求,达到最佳的社会效益、经济效益和环境效益。
当然,电缆+穿刺线夹的竖井供电方式也有其不足, 一是目前穿刺线夹的最大线径是400 mm2 供电容量能力小于母线槽,二是线夹的布置怎样更加美观….


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • slsicame
    slsicame 沙发
    电缆T接图
    2005-02-23 15:31:23

    回复 举报
    赞同0
  • slsicame
    slsicame 板凳


    西卡姆绝缘穿刺线夹IPC常见问答题解答
    1 穿刺方式能做到接触良好吗?
    两导体间一平面连接,在显微观察下都是多点接触,只有真正的交叉又深入接触,才能保证高效的电气连接.
    2 通电后发热情况怎样?
    IPC线夹内导体采用特殊合金,其额定电流远大于同径电缆,保证了电流经过时发热低于同径电缆.
    3铠装或护套,不用剥去导线的绝缘皮,不截思破损线缆,在每一相线上用IPC分支,再将两端铠装护套做等电位联接和密封.
    4 对绝缘属硬度较高的交联电缆可使用吗?
    IPC能穿刺金属导线,当然可以刺穿硬度比金属导线低的任
    何种类的绝缘层.
    5 IPC能防水吗?
    请注意IPC的6KV耐压实验是在水下做的.
    6 有3C认证它认证吗?
    IPC属于CCC认证中自愿认证项目,电气附件子项033类,代号为003004认证依据是GB13140,4-1998IPC除通过法国C33 020,GB9327.1 GB9327.2 ,BG9327.3-1998,GB2317-
    85等标准外,也具有国际电工委IECIEEE,国家防火协会NFPA及UL VDE等30项国际认证.
    7 有国产的IPC吗?
    目前有个别的仿制IPC,但无法通过严格正规的检测,而IPC在欧美己生产使用了30年,是很成熟的产品.仿制品与正品的本质差别是没有准确拧断力矩的力矩螺帽,没有同时具备一定导率弹性系数和硬度和穿刺导体.
    8, 使用绝缘穿刺线夹省钱吗?
    目前用绝缘穿刺线夹做普通T接的综合成本是最低的,可以节省大量的土建面积和施工费用。


    深圳市深菱实业发展有限公司
    广东深圳市振华路402栋中联大厦315室
    Tel: 0755-8322074 3227695 3328196
    013502823210
    Fax: 0755-83990932
    古叶辉
    2005-02-23 15:28:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆选择

1600A总开关,选用YJV电缆怎样选择???

回帖成功

经验值 +10