2018年8月1日,史上最严防排烟标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017实施,其中强条3.3.7和4.4.7规定: 送风(排烟)系统应采用管道送风(排烟),且不应采用土建风道,送风(排烟)管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。
土建井道内衬风管,给工程增加了不小的施工难度和造价!
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017强条要求:
设置这项强制要求的原因是,土建竖井尺寸较小,保持内表面光滑的难度较大,而且部分土建竖井施工过程中会遗留较多施工孔洞,要求设置内衬风管是出于减小风阻和减少漏风的考虑。
但是在2023年3月1日即将施行的最新规范《消防设施通用规范》GB55036-2022中,取消了《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中对内衬风管的强制性要求的表述。
《消防设施通用规范》实施指南指出,不限制使用土建风道,但是管道的密闭性和光滑度应满足要求。
届时,是否内衬风管就由设计图纸确定。管道的气密闭性能应在送风管道和排烟管道安装完后进行测试,并满足相应的漏风量要有关具体要求,详见《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.3.3条,详细规定了金属矩形风管、圆形风管和非金属风管的允许漏风量及管道的漏风量测试方法。
鉴于这两年工程实际应用中遇到的问题,提醒设置内衬风管的项目:设计图纸应 注明竖井内衬风管的材质、耐火极限、做法和尺寸 ,内衬风管时还应考虑施工的便利,施工人员要主动与土建施工单位协调内衬风管的施工顺序。