2018年8月1日,史上最严防排烟标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017实施,其中强条3.3.7和4.4.7规定: 送风(排烟)系统应采用管道送风(排烟),且不应采用土建风道,送风(排烟)管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。

土建井道内衬风管,给工程增加了不小的施工难度和造价!

   
土建风道内衬风管
   
管道井内风管示意

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017强条要求:

 
 

设置这项强制要求的原因是,土建竖井尺寸较小,保持内表面光滑的难度较大,而且部分土建竖井施工过程中会遗留较多施工孔洞,要求设置内衬风管是出于减小风阻和减少漏风的考虑。

 
土建风道设置内衬风管

但是在2023年3月1日即将施行的最新规范《消防设施通用规范》GB55036-2022中,取消了《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中对内衬风管的强制性要求的表述。

 
 

《消防设施通用规范》实施指南指出,不限制使用土建风道,但是管道的密闭性和光滑度应满足要求。

 

届时,是否内衬风管就由设计图纸确定。管道的气密闭性能应在送风管道和排烟管道安装完后进行测试,并满足相应的漏风量要有关具体要求,详见《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.3.3条,详细规定了金属矩形风管、圆形风管和非金属风管的允许漏风量及管道的漏风量测试方法。

鉴于这两年工程实际应用中遇到的问题,提醒设置内衬风管的项目:设计图纸应 注明竖井内衬风管的材质、耐火极限、做法和尺寸 ,内衬风管时还应考虑施工的便利,施工人员要主动与土建施工单位协调内衬风管的施工顺序。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地铁通风空调焓值模式 VS 普通空调通风系统

 如何在保证地铁通风空调工作效率效果的基础上,大幅度减少由通风空调导致的列车能耗, 是地铁通风空调焓值模式需要解决的问题。本文我们通过对比普通空调系统的节能来探讨下地铁通风系统的节能模式。      