土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压联络柜的问题

关于低压联络柜的问题

发布于:2023-05-10 09:24:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

我有两台单独的变压器,距离两百多米,一台是TN-S三相五线制,一台是TN-C三相四线制,现想做一台联络柜,三合二,想问下各位,其中一台变压器停电时,可以做一台联络柜将两台变压器联接起来吗。

  • qd214194599
    qd214194599 沙发

    完全没有问题,二次改线麻烦点而已。

    2023-05-19 10:47:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱的指标规范及要求

配电箱的指标规范及要求   1.1、配电箱(柜)的所有技术指标必须符合规范及设计要求。生产人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否