发布于:2008-04-10 19:06:10
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
地采暖的规范里有这么一条令我很费解~~
仅用于房间局部区域供暖时,地板辐射供暖所需散热量可按全部辐射供暖所需散热量乘以表4.25的系数确定
(表格大体如下)
供暖区域面积与房间总面积比值 大于0.8 0.55 0.40 。。。。。。。
系数 1 0.72 0.54 。。。。。。。
我看不懂的是怎么能乘以这个系数呢?应该除啊~ 比如房间负荷为100W/M2 而我的地盘管只布置一半,那么套用表格数据我姑且安0.55算,则系数取0.72。 按照规范的说明,要计算地盘管的散热量,就要用100乘以0.72等于72W/M2,然后用72W/M2为依据取选择盘管布置的间距。 这怎么可能?我布置的面积减少了,就应该选用单位散热量更大的布管方式,所以我觉得应该是除0.72才对啊。
我新人,读规范觉得很头疼~~~ 请教各位高手
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓
┃供暖区面积与房间总面积比值┃ 0.55┃ 0.40┃ 0.25┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
┃附加系数 附加系数 附加系数┃ 1.30┃ 1.35┃ 1.50┃
┗━━━━━━━━━━━━━┻━━━┻━━━┻━━━┛
假设:房间面积:10平方米,负荷1000瓦,盘管面积4平方米
那么,比值是0.40,附加系数1.35,
这样,总负荷就是1350瓦,由4平方米分担。
回复 举报
局部地暖附加系数是大于1的,而不是小于1
看地面辐射供暖技术规程3.3.3
回复 举报