关于一小房间内部喷头布置问题

发布于:2005-02-23 14:56:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我在设计中碰到这样一个问题,一个三层商业,每层面积超过3000平方,按照要求需要设计自动喷淋系统,属于中2级,但是,其商业内部摊位大多属于4mX8M,8X8M,如果严格按照喷规要求,则需要布置两排喷头,布置喷头数明显要多出很多;如果布置单排喷头,又违反了喷规规定的喷头的距墙最大间距,请教给位。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • superman3838
    superman3838 沙发
    我会做2排的。因为1.8米的要求有一个原因是要求喷到一定的墙体。4X8的开间两排好。我试过做一个3.8宽的走道也有这种情况。
    现在消防终身制,超了1.8m的喷头距墙体的标注我不敢标。
    2005-03-03 17:00:03

    回复 举报
    赞同0
  • hzlan
    hzlan 板凳
    规范要求好像喷头间距不能小于2.4m吧,2m间距太小了不符合规范要求的
    2005-03-03 15:43:03

    回复 举报
    赞同0