土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!请教工厂供电问题

急!请教工厂供电问题

发布于:2005-02-23 14:51:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近本公司从韩国引进一套设备,其电源是440V,60HZ!而国内电源却是380V。50HZ。采用什么方法才能转变成我们所需电源440V,60HZ!望各位大侠给几套可行得方案

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • huangwanying
    huangwanying 沙发
    我也建议采用特种变压器专门给它供电。
    2005-05-11 21:04:11

    回复 举报
    赞同0
  • gdxhandq
    gdxhandq 板凳
    使用设备功率不算小,建议在建厂时用专用变压器解决,订一台普通常用的变压器供其它用电设备,再订一台满足440V的变压器专供该设备,然后购买一台调频器进行调频,这样既经济又实惠。考虑一下啦!
    2005-05-11 14:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多