土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 汇总!钢结构螺栓、锚栓外露长度在各个标准是如何规定的?

汇总!钢结构螺栓、锚栓外露长度在各个标准是如何规定的?

发布于:2023-05-08 09:30:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]


1、《钢结构工程施工质量验收标准》(GB 50205-2020)

6.2.3     永久性普通 螺栓 紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。
检查数量:应按连接节点数抽查10%,且不应少于3个。
检验方法:观察和用小锤敲击检查。
6.3.6     高强度 螺栓 连接副终拧后,     螺栓     丝扣外露应为2扣~3扣,其中允许有10%的             丝扣外露1扣或4扣。
检查数量:按节点数抽查5%,且不应小于10个。
检验方法:观察检查。


2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2017) 

4.1.1     安装预留孔中的地脚螺栓,应符合下列要求:    
1地脚     螺栓     在安放前,应将预留孔中的杂物清理干净;
2地脚     螺栓     在预留孔中应垂直;
3地脚     螺栓     任一部分与孔壁的间距不宜小于15mm;地脚螺栓底端不应碰孔底;
4地脚     螺栓     上的油污和氧化皮等应清除于净,螺纹部分应涂上油脂;
5螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的接触均应紧密;
6 拧紧螺母后、螺栓应露出螺母,其露出的长度宜为2~3个螺距;
7应在预留孔中的混凝土达到设计强度的75%以上后柠紧地脚螺栓,各螺栓的拧紧力应均匀。


3、《轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 》( GB 50883-2013  

4.1.8           地脚螺栓     安装时,      螺栓     应垂直,拧力应一致,扭矩应符合设计文件要求,螺母、垫圈、设备底座间的接触应紧密,局部间隙不应大于0.05mm,      外露     螺纹长度应为螺距的2倍~4倍。
检查数量:抽查50%,不应少于4根。

检验方法:塞尺检查和用小捶轻击检查。


4、《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范 (JTGT F72-2011

14.7.5      预埋地脚螺栓的位置和相互尺寸应符合设计要求。当设计无要求时,     螺栓     中心距(在根部和顶部测量)偏差不应大于2mm,顶端标高偏差不应大于20mm,垂直偏差不应大于0.5%;     地脚螺栓     露出长度至少应满足安装一个平垫、一个弹垫及两个螺母后丝扣可     外露     2~3扣的要求。


5、《粘胶纤维设备工程安装与质量验收规范 ( GB 50750-2012

2.3.1           地脚螺栓     安装应符合下列规定:
1 在预留孔中安设     地脚螺栓     应垂直,     地脚螺栓     任一部分离孔壁的距离应大于15mm,且不应碰孔底;
    地脚螺栓     的杆部应无油污,螺纹处应涂油脂;
    地脚螺栓     应在混凝土强度达到设计规定强度的75%后拧紧螺母。     螺栓     应露出螺母1.5个~3个螺距;
    地脚螺栓     拧紧力矩可按表2.3.1的要求确定。


6、《高层民用建筑钢结构技术规程 (JGJ 99-2015

10.9.2     高强度     螺栓         紧后,丝扣应露出2扣~3扣为宜;高强度     螺栓     长度可根据表10.9.2选用。


7、《钢结构工程施工规范 (GB 50755-2012

7.4.2            高强度螺栓     长度应以     螺栓连接     副终拧后外露 2扣~3 扣丝为标准计算,可按下式(7.4.2)计算。选用的高强度     螺栓     公称长度应取修约后的长度,根据计算出的     螺栓     长度l按修约间隔5mm 进行修约。
15.5.8     高强度     螺栓     连接副终拧后,     螺栓     丝扣外露应为2扣或3扣,其中允许有10%的             丝扣外露1扣至4扣。
检查数量:按节点数随机抽查5%,且不应少于10个。
检验方法:观察。

15.5.5~15.5.8 参阅现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205相应条文的条文说明。


8、《铁路声屏障工程施工质量验收标准 ( TB 10428-2012

6.2.14   高强     螺栓     连接副终拧和普通     螺栓     拧紧后,外露丝扣数应为2~3扣。

检查数量:施工单位全部检查。

检验方法:观察检查。


 9、《铁路站场工程施工质量验收标准》(TB 10423-2020) 
6.8.3   永久性普通     螺栓     紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应小于2扣。

检验数量:施工单位按连接节点数抽检10%,且不应小于3个。

检验方法:观察和用小锤敲击检查。

8.8.3   雨棚钢结构永久性普通     螺栓     紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。

检验数量:施工单位按照连接点数抽检10%,且不少于3个。

检验方法:观察。

13.2.12   静态标志钢结构永久性普通     螺栓     紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。

检验数量:施工单位按照连接点数抽检10%,且不少于3个。

检验方法:观察。

6.7.5       高强度     螺栓     穿入方向应一致,外露长度不少于2扣。

检验数量:施工单位按节点数抽检5%,但不少于5个。

检验方法:观察。

来源:Structure and Art

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1077 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门式刚架的节点介绍,门刚规范怎么规定的

来源: 建筑结构杂谈 公众号 1、节点设计应传力简捷,构造合理,具有必要的延性;应便于焊接,避免应力集中和过大的约束应力;应便于加工及安装,容易就位和调整。 2、刚架构件间的连接,可采用高强度螺栓端板连接。高强度螺栓直径应根据受力确定,可采用M16~M24螺栓。高强度螺栓承压型连接可用于承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构;重要结构或承受动力荷载的结构应采用高强度螺栓摩擦型连接;用来耗能的连接接头可采用承压型连接。

回帖成功

经验值 +10