土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 非常漂亮的给排水施工工艺参考

非常漂亮的给排水施工工艺参考

发布于:2023-05-06 09:34:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

1、按实际梁弧度下料,并采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致



2、 挖眼下料准确,焊缝均匀饱满


 


3、穿墙、穿顶板



穿墙管道保护


4、立管止水台


5、接水斗




6、屋面管道





7、通气帽



注:上人屋面透气管不小于2.0米。

8、结合土建装饰处理,板底或墙面用管道装饰圈遮盖,整体效果清爽美观


9、跨越管道处做过桥处理


10、水表安装在一层采光井内,给水支管顺着外墙垂直敷设。水表、表前阀、表后阀安装位置竖直一条线,管道支架成“八”字形安装,给水支管间间距均匀 。


11、精美的给水设备间

地面处理与设备互相辉映,整洁大方表识美观



12、消防泵房

a、接地跨接:设备、伸缩节、电源线

b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米

c、减震措施:出水管弯头、设备

d、金属软管不能做持续导体



1、设备及支架防腐台 2、螺栓上油戴塑帽3、排水沟及警示带 4、标识清楚5、高度朝向一致6、油漆鲜艳,分色明确



报警阀组

1)距地面高度宜为1.2米,两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;

2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;

3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;

4)供水总控制阀应处于开启状态,并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;

5)因雨淋阀组背面需接管,中心与背面墙距离不小于250㎜。



设备接地要有专门的端子压接,不能用设备螺栓



设备机房的接地



设备及管道的排列



设备四周警示带的做法

消防泵房内应有值班室



把警铃从设备间引进值班室



把警铃从设备间引进值班室设备及动载管道的减震:固定规范、合理,与基础正确的连接,稳定性好,对有减振要求的设备,减振的设备稳定可靠,接管、补偿都达到工艺要求 。


接地、标识及底部处理


13、某大厅远程30米射流球形喷口安装


  • 白云也悠悠

    不错,值得收藏

    2023-05-06 13:57:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

五星级酒店的太阳能热水系统

为了满足经济发展所需,世界上已经进行了大范围的碳类资源的开采。但是整个生态环境却因此出现了不可挽回的大问题,同时经济发展也面临着资源枯竭的那一天。为了经济能够走上可持续发展道路,稳定当下的环境恶劣程度的加剧。新能源的开发工作正在努力加紧,而作为人类发展历史上一直有着重要作用的太阳能,顺理成章的成为人们利用的对象。 该项能源作为一种清洁无污染的可再生资源,被用于各个领域,本文以五星级酒店中太阳能热水系统入手,探讨其设计和研究。

回帖成功

经验值 +10