土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟排烟系统调试

防烟排烟系统调试

发布于:2023-05-04 11:34:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

防烟排烟系统调试在系统施工完成及与工程有关的的火灾自动报警系统及联动控制设备调试合格后进行。


一、 单机调试

1、防火阀、排烟防火阀的调试

进行手动关闭、复位试验;模拟火灾,同一防火区域内阀门应联动关闭;阀门关闭信号反馈到消防控制室;阀门关闭后能联动相应的风机停止。


2、送风口、排烟阀(口)的调试

手动开启、复位试验;模拟火灾,同一防火防火分区内的法门应联动开启;阀门开启信号反馈到控制室,阀门开启后应能联动相应的风机启动。


3、活动挡烟垂壁的调试

手动操作挡烟垂壁的按钮进行开启、复位试验;模拟火灾,同一防火区域内的挡烟垂壁应联动下降到设计高度;挡烟垂壁下降到设计高度以后能将反馈信号传递到消防控制室。


4、自动排烟窗的调试

手动操作排烟窗按钮进行开启、关闭试验;模拟火灾,同一防火区域内的排烟窗应能联动开启;排烟窗完全开启后,状态信号应反馈到消防控制室。

5、送风机、排烟风机的调试。

手动开启风机,风机应能正常运转2小时,核对风机风量、风压、电流、电压与设计相符合;在消防控制室手动控制风机的启动和停止,启动和停止的信号反馈到控制室;

6、机械加压送风系统的调试

根据设计模式,开启送风机,分别在系统的不同位置打开送风口,测试送风口处的风速,以及楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)的余压值,分别达到设计要求。


7、机械排烟系统的调试

根据设计模式,开启排烟风机和相应的排烟阀(口),风机排烟量和排烟阀(口)的风速应达到设计要求;测试机械排烟系统,还要开启补风机和相应的补风口。

二、联动调试

1、机械加压送风系统的联动调试

当任何一个常闭送风口开启时,送风机均能联锁启动;当火灾报警后,应启动有关部位的送风口、送风机,状态信号反馈到消防控制室。

2、机械排烟系统的联动调试

当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动;当火灾报警后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀(口)、排烟风机,状态信号反馈到控制室;有补风要求的机械排烟场所,火灾报警后,补风系统应启动;排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾报警后,由通风、空调系统转换成机械排烟系统的时间应符合国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》。

3、自动排烟窗的联动调试

火灾报警后,联动开启,状态信号反馈到消防控制室。

4、活动挡烟垂壁的调试

火灾报警后,联动下降到设计高度,状态信号应能反馈到消防控制室。

三、系统周期性检查

1、月检

防烟排烟风机、排烟窗、挡烟垂壁

2、半年检

防火阀、排烟防火阀、送风口(阀)、排烟口(阀)

3、年检

对所安装的全部防烟排烟系统进行1次联动试验和性能检测。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安装家用新风系统真的能改善室内空气质量?来看看

 近年来,新风系统成为人们家居装修的新宠。与传统的空气净化器相比,新风系统能够有效的改善室内空气质量,但是家用新风系统是否真的能够改善室内空气质量呢?我们一起来探讨一下吧!   首先,家用新风系统的工作原理是通过将室外新鲜空气引入室内,同时将室内的污染空气排出来,从而实现室内空气的循环。这样一来,室内空气得到了新陈代谢的更新,空气中的有害物质也得到有效的排除,室内空气质量自然也得到了有效的改善。

回帖成功

经验值 +10