2013年4月16日至17日,一场沙尘暴席卷新疆南疆盆地,某住宅小区一栋住宅楼北山墙36 m高处约30 m2外墙外保温体系被大风刮掉。事隔两个月,6月13日晚雷电交加,同一小区邻近的住宅楼东山墙30 m高处约50 m2 外墙外保温体系再次被大风刮掉。所幸两次刮掉外墙外保温体系都是在晚上,没有造成人员伤亡。
一、原因分析
外墙外保温体系为什么会被大风刮掉,经过详细观察,刮掉的外墙外保温体系,存在以下问题。
1. 基层处理不符合规范要求。GB 50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》第4.1.2条规定:“主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工。”XJJ 001—2011《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准实施细则》第4.2.14条第2款(1)规定:“当建筑的外围护结构为粘土实心砖、粘土多孔砖、加气混凝土砌块、陶粒混凝土空心砌块和页岩烧结保温砌块等材料时,应采用1∶3水泥砂浆对基层墙体进行找平处理,找平层不得脱落、空鼓和裂缝。若基层墙体有施工孔洞、脚手架眼等残缺部分应填补平整。”JGJ 144—2004《外墙外保温工程技术规程》(以下简称《规程》)第5.0.5条规定:“外保温工程的施工应在基层施工质量验收合格后进行。”第5.0.8条规定:“基层应坚实、平整。保温层施工前,应进行基层处理。”第6.1.5条规定:EPS板薄抹灰系统的基层表面应清洁,无油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物。凸起、空鼓和疏松部位应剔除并找平。找平层应与墙体粘结牢固,不得有脱层、空鼓和裂缝,面层不得有粉化、起皮和爆灰等现象。可见“基层处理”之重要。
该小区高层商住楼施工单位并没有按规范、规程和标准规定执行,部分墙体没有抹灰找平就直接粘贴EPS板,特别是用加气混凝土砌块砌筑的外墙,由于砌块缺棱掉角比较多,砌筑的墙面凹坑也较多,加之加气混凝土砌块表面的粉尘没有清除干净,EPS板与基层粘结就很不牢固。EPS板粘贴后,由于墙面凹坑较多,空气不易排除干净。空气在热胀冷缩作用下,空腔逐步扩大,当空腔相互贯通连成一片时,保温体系极易脱落。这就是大风刮落保温体系的主要原因。
2.EPS板的粘贴搭接不符合规范要求。《规程》第6.1.8条规定:“EPS板应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝。”第6.1.9条规定:“墙角处EPS板应交错互锁。”经检查部分EPS板粘贴竖缝是通缝。大多数阴阳角处的EPS板没有交错互锁,而是对接。EPS板上面的耐碱玻纤网格布,也没有按规定压槎搭接,均在阴阳角处对接。这也是大风刮掉保温体系的又一个重要原因。
3.EPS板的辅助固定方法不符合规范要求。《规程》第6.1.2条规定:“建筑物高度在20m以上时,在受负风压作用较大的部位宜使用锚栓辅助固定。”锚栓辅助固定应符合新03J103《聚苯板薄抹面外保温体系构造》第15页要求。该小区工程保温体系锚栓辅助固定经察看,是1块板1个固定锚栓,且选用锚栓长度也不符合“保温厚度+找平层厚度+有效锚固深度”规定,没有将保温板紧紧固定在基层墙体上。这也是大风刮掉保温体系的又一个原因。
4.玻纤网格布的粘贴不符合规范要求。10J121根据《外墙外保温建筑构造》、新06J108《聚苯乙烯板外保温建筑构造》等外保温体系构造要求,在铺贴大面积耐碱玻纤网格布时,还应考虑墙体易裂缝部位和产生热桥的部位,如门窗洞口、阳台、雨篷、变形缝、空调室外机搁板、女儿墙顶部的装饰构件等,增贴加强网格布和翻包网格布。而施工方在施工时,加强网格布和翻包网格布都没有按照要求做。
二、建筑节能阻力很大
类似情况在该地区门窗节能工程和屋面节能工程也普遍存在。
1. 门窗节能工程的主要问题
(1)将四腔三密封的65系列塑钢节能门窗型私自改为60系列普通型材。 (2)使用双层玻璃窗冒充中空玻璃窗。 (3)用(2+A+2)或(2+A+3)玻璃替代设计的(4+A+4)或(4+A+5)玻璃。 (4)门窗框与墙体之间的缝隙用保温弹性材料填塞,普遍不用密封膏密封。
2. 屋面节能工程存在的主要问题
(1)设计在基层上的找平层和隔汽层绝大多数都没有做。 (2)?将屋面热塑性保温材料XPS板(挤塑聚苯板,干密度为25~32 kg/m2,热导率为0.030 W/m2·K)偷换成EPS板(模塑聚苯板,干密度为18~22 kg/m2,热导率为0.041W/m2·K)。 (3)将设计的120 mm厚(有的设计为150 mm厚)屋面保温层厚度私自改为70~100 mm厚。更有甚者,用建筑垃圾替代保温层和找平层。 (4)屋面防水层由两道防水设防改为一道防水设防,防水卷材由3、4 mm厚改为2、3 mm厚。
这些常见的现象远远达不到建筑节能65%的要求,违反《中华人民共和国节约能源法》的相关规定,节能效果、使用功能和使用年限也大打折扣。为什么不按图施工,明目张胆地违反建筑节能的强制性规定呢?这里有“高速度、低成本、高利润”的利益驱使,也有认识和重视程度的问题。
三、节能设计还须改进和加强
新疆叶河地处寒冷地带,传统的建筑设计是外墙370 mm厚砖墙,内墙是240 mm砖墙。奇怪的是,实行建筑节能设计后,有的外墙变成了240 mm厚砖墙,外墙外保温厚度也没有增加。在高层建筑中,有的地下室外剪力墙厚250~350 mm,到了地面上70 ~80 m高处,墙厚递减到180 mm厚,外墙外保温厚度亦不增加。经测定,地面上80 m以上高空,气温比地面上要低1~2℃,上面风大,热量散失也快,确实是“高处不胜寒”。有的设计地下室负一层,不考虑设计采光井等措施充分利用天然采光,地下室照明设计成长明灯。有的设计单纯追求建筑物“高、大、洋”的立面效果,将女儿墙设计为2~6 m高,有这个必要吗?这符合非结构构件抗震、女儿墙构造和建筑节能设计要求吗?符合安全、适用、经济的技术经济政策吗?这里的住宅设计,大户型多,大窗户多,卧室凸窗多,楼板上的隔声构造几乎都取消了,“四耗”严重。
这样的设计显然满足不了建筑节能的要求。一些“边报批、边施工、边出图、边修改”的工程项目,彰显出建筑节能存在诸多问题,在其他方面也是问题突出。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.48 万条内容 · 1147 人订阅
阅读下一篇
上海一项目钢架吊装倾倒,致3死1重伤2023年4月29日8:49左右,在上海重型燃气轮机试验电站保障机组工程1余热锅炉工程项自, 钢结构专业分包单位在锅炉钢架吊装过程中发生倾倒,造成4名安装工人随钢架钢柱坠落(高度约30米)。 3人经救护车到场确认死亡,1人经送医抢救目前尚未脱离生命危险。 事故原因正在进一步调查过程中。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发