土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器“以铝代铜”现状及危害

变压器“以铝代铜”现状及危害

发布于:2023-04-29 18:05:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

01

变压器“以铝代铜”现状及危害

   变压器“以铝代铜”是指配电变压器绕组用铝、铝合金或铜包铝等材质代替铜材, 而并未在铭牌中如实标识的现象。

一、“以铝代铜”变压器危害的是不特定或者多数人的生命、身体或财产安全。从刑法角度看这是危害公关安全罪,是严重的犯罪行为。

干式变压器一般用在高层建筑、商业大厦、图书馆、机场、数据中心、工厂等公众和大众场合,试想这种地方如发生火灾或爆炸,必然导致人民生命财产的重大损害。而大型油浸变压器如发生爆炸则必然是重大灾难。

二、“以铝代铜”变压器危害中国一带一路方略的实施。在一带一路的建设中,已经发生过以铝代铜变压器在尼泊尔频频爆炸的丑闻,相关人员都被尼泊尔法院判刑。如果这种现象频频发生,中国制造信誉将受到毁灭性打击,尤其是中国承包电力工程已经成为中国一带一路中的一个亮点。

三、“以铝代铜”变压器是中国建设制造强国的重大威胁。如果中国制造连最基本底线都守不住,如果假药、假食品、假工业品、盗版行为泛滥,在这种基础上是无法建设制造强国的。沙滩起高楼,坍塌是早晚的事情。因此与假工业品和工业欺诈行为进行斗争必然是中国质量强国建设的重要组成部分。

四、“以铝代铜”变压器使工业企业和新能源项目资产严重贬值。如果企业的资产是以铝代铜的变压器,它就是大幅度贬值的资产,是必定带来高风险的资产,是早晚会出事的资产。如果这类资产大量进入任何项目或企业的资产负债表,对企业和项目而言都是一个重大潜在威胁。


02

如何辨识变压器“以铝代铜”

    通过下表可以看出,高低压绕组全部是铝的变压器比全铜变压器总质量还高出55公斤,这主要是因为其器身重量、油的重量、油箱重量、器身体积等都增加了。而高压导线为铝线,低压导线为铜线的变压器也是相同的道理。

数据摘自:《电力变压器绕组材质无损鉴别方法探讨》


    从理论上讲,对同一制造商的变压器通过测量和数据统计可以辨别变压器是否使用了铝绕组。然而在实践中,因为各个厂商的制造方法、设计、工艺、用材等的差别,还有高压绕组以铝代铜,低压绕组以铝代铜,铜包铝等各种不同情况,导致没有可对应的数据作为参考,判断困难。

   作为变压器用户而言,事后检测是被动的,一旦发生变压器以铝代铜事件其处置成本是高昂的,最好的方法是采购前进行检测和进行必要的咨询,避免采购到以铝代铜变压器。

    业内专家认为,什么价格条件下可能被厂家以铝代铜,哪些厂家可能以铝代铜,哪些企业的变压器品质有保障,是可以给用户以忠告的。另外电网公司作为专业的变压器采购大客户,具有许多成熟的对变压器质量管理经验,对其他行业的变压器用户具有很好的借鉴作用。

   调研还发现,许多用户的变压器采购合同非常简单,一旦发生变压器以铝代铜事件没有合同上的索赔依据和赔偿损失的计算方法,导致索赔困难,用户损失惨重。

   业内人士建议,在变压器采购合同里面增加相应的赔偿条款,应该加重赔偿责任和加大赔偿金额,包括:直接损失、间接损失、利润损失、律师费、运输费、检测费、法院诉讼和执行费、停工停产每天的损失、更换费用、因索赔导致的人工费用等,如果上述损失不好预估,可以按经验数额加上加重的赔偿责任规定在合同中。应规定在全生命周期内如发现变压器被以铝代铜,相关的供应商、中间人、承包商及制造企业在以铝代铜赔偿责任方面承担无限连带赔偿责任。另外,如果发生以铝代铜事件,合同中可以规定变压器制造企业的法定代表人负终身连带无限赔偿责任。


03

那么在电力传输领域“以铝代铜”

可行吗?

   根据国务院发展研究中心资源与环境政策研究所发布的《我国铜铝资源在电力电缆市场应用战略规划研究》研究报告),通过对铜铝铝合金导体、电缆的多方面的比较分析的得出不宜在电力传输领域“以铝代铜”的结论。

   电网运行经验表明,电力电缆的故障80%发生在接头部位。在这一点上,铜具有铝及铝合金无可比拟的优越性,即使受到氧化,生成的氧化铜仍是优良导体,能够保证接头和端子的电连接性能;而铝合金电缆即使有良好的施工工艺保障,在接头或端子部位受到氧化后,生成的氧化铝是绝缘体,会导致接头或端子导电性劣化,从而加剧接头或端子发热从而使氧化更加严重。

    很多的电力事故都伴随有火灾发生。一般电力电缆发生火灾,起初表现为由于产生过量的焦耳热而导致温度异常升高。常见的起因有电缆的接头电阻增加,绝缘层老化,对地漏电或线间漏电等等。而电缆温度增加又会加剧产生温度的原因,形成正反馈,导致电缆在火灾面前相当脆弱。电缆火灾一旦发生,则火势凶猛,蔓延迅速,在燃烧时会发生大量的有害气体,造成扑救困难。不仅着火电缆回路受到影响,还将会影响到电缆沟内的其他电缆。电缆烧坏后,修复时间长,损失严重。

    总之,变压器以铝代铜问题,被许多业界人士认为仅仅是价格低导致的工业品制造质量下降的问题,但其实质是一个重大社会问题,其危害程度远远超出人们的预料。如同假药和假食品一样,绝不能坐视或等到“大头娃娃”生出来或企业、居民高楼变压器爆炸造成严重后果才出台严厉制裁措施。

与变压器以铝代铜行为进行斗争是时代赋予的责任、是义务、是担当。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发

    非常感谢楼主,谢谢!

    2023-07-12 12:02:12

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1648102240323

    首先变压器的漆包线采用铜或者铝都是可行的只要符合国家标准,按照正常额定容量使用不会出现什么大的问题,就体积铝的比铜的大一点。

    1、出现问题可能是用户负载使用超过容量的设计的问题,或者是变压器的生产工艺,靠谱的变压器厂家在国内我还没怎么遇见爆炸的,

    2、至于铝线缆的问题,同理不超过设计的额定电流,线鼻子都是用铜的就不会出现你说的问题。大家都是铝线铜鼻子,难道你不是?

    2023-07-10 17:34:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器50问

回帖成功

经验值 +10