一个万级恒温恒湿车间,已经知道净化风量大于空调风量,确定采用一次回风AHU+高效送风口系统形式。

       问题1:如果已经根据负荷计算得出机组的制冷量,如果回风与新风混合点是M点,然后处理到室内点的露点温度O点,那么表冷器的制冷量=空调送风量*M与O之间的焓差,还是=净化风量*M与O之间的焓差?我认为是空调风量。

       问题2:因为采用一次回风形式,夏季需要再热量,这个再热量=空调送风量*温差,还是=净化风量*温差呢?我认为是空调送风量。各位大神觉得我说得对吗?