土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 人防外墙的止水钢板为什么要离地500?
悬赏求助

人防外墙的止水钢板为什么要离地500?哪个规范写的啊?规范编号?第几页?回答正确送下载券。

你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏3(下载券)

全部回答(27 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2023年05月05日

    甲方施工员

    《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004

    6.4.16 施工缝的位置.应符合下列规定:
    1 顶板 、底板不宜设施工缝,顶拱、底拱不宜设纵向施工缝;
    2 侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于500mm的墙体上;当侧墙上有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm;
    3 当采用先墙后拱法时,水平施工缝宜设在起拱线以下300~500mm处;当采用先拱后坡法时.水平施工缝可设在起拱线处,但必须采取防水措施;
    4 垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段。

    2023-05-04 11:13:04 来自 PC 评论 举报
  • 新时代建造者

    人防外墙止水钢板500高度,这是设计规范规定的,一般工程外墙止水钢板300高。

    为了考虑人防的安全把止水板规定在500高。

    人防外墙止水钢板500高度,是国家规定的防水止水设计要求,是最低的高度要求,止水钢板可以高于这个标准,不能低于这个标准。

    基础导墙的高度在结构设计规范要求中有两种,也是强制要求的。一种是普通地下室的基础混凝土导墙,高度为上翻300mm高,再加上150mm高的止水钢板。另一种是有人防要求的人防地下室的基础混凝土导墙,高度为上翻500mm高,再加上150mm高的止水钢板。如果是卫生间的导墙,高度一般为200mm,这个没有强制要求。

    2024-04-22 17:23:22 来自 PC 评论 举报
  • cof1656844137767
    1. 防止地面水分渗透:将止水钢板离地500mm可以有效防止地面水分通过止水层渗透到建筑结构内部,避免止水层受潮、腐蚀及墙体渗水。

    2. 防止污染与腐蚀:将止水钢板离地500mm可以减少地面上的污染物对止水层的腐蚀,延长止水层的使用寿命。

    3. 方便施工和维护:离地500mm的设计可以方便施工人员进行施工和维护,避免止水钢板受到地面障碍物的干扰。

    止水钢板离地500mm的要求可以参考《人防工程设计规范》GB 50475-2008。

    2024-01-14 23:33:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10