请教设计前辈们一个10000方的三层时装厂甲方需要节省投资,变电所设计用两台400KVA油变还是用一台800KVA好?(我按80W/平方估够否?)干变行吗?高压柜需要否?是杭州地区的
配电房设在楼内还是独立于楼外省钱?请各位高人指点!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tigerwu198
    tigerwu198 沙发
    最好是采用两台拉,互为备用,万一其中一台出现故障,此时另一台就可以发挥应有的作用了。
    2005-03-04 16:20:04

    回复 举报
    赞同0
  • pzy-1970
    pzy-1970 板凳
    最好是两台,这样可以避免一台出现故障而运行不了,具体容量要根据工厂所需负荷计算,不能太大,供电部门收的运行费与你的变压器容量有关。
    2005-02-27 13:34:27