土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算书--年预计雷击次数计算书

计算书--年预计雷击次数计算书

发布于:2023-04-26 09:33:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


参考规范:《建筑物防雷设计规范》GB50057―2010

         《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB0343-2012)

         《教育建筑电气设计规范》(JGJ 310-2013)

 

1.已知条件:

        建筑物的长度L = 74m

        建筑物的宽度W = 32m

        建筑物的高度H = 7.58m

        地区: 内蒙古自治区

        当地的年平均雷暴日天数Td =36.1天/年

        校正系数k = 1.0

        不考虑周边建筑影响。

2.计算公式:

        年预计雷击次数: N = k*Ng*Ae = 0.0541

        其中: 建筑物的雷击大地的年平均密度: Ng = 0.1*Td = 0.1*36.1 = 3.6100

        等效面积Ae为: H<100m,

           Ae =[LW+2(L+W)*SQRT(H*(200-H))+3.1415926*H(200-H)]*10^(-6) = 0.0150