参考规范:《建筑物防雷设计规范》GB50057―2010
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB0343-2012)
《教育建筑电气设计规范》(JGJ 310-2013)
1.已知条件:
建筑物的长度L = 74m
建筑物的宽度W = 32m
建筑物的高度H = 7.58m
地区: 内蒙古自治区
当地的年平均雷暴日天数Td =36.1天/年
校正系数k = 1.0
不考虑周边建筑影响。
2.计算公式:
年预计雷击次数: N = k*Ng*Ae = 0.0541
其中: 建筑物的雷击大地的年平均密度: Ng = 0.1*Td = 0.1*36.1 = 3.6100
等效面积Ae为: H<100m,
Ae =[LW+2(L+W)*SQRT(H*(200-H))+3.1415926*H(200-H)]*10^(-6) = 0.0150