目前,二次供水系统已成为制约高品质饮用水实现的“最后一公里”瓶颈环节。通过建立住宅小区二次供水系统水力水质模型,探究水龄和余氯在二次供水系统内的一般变化规律,分析影响不同住户饮用水水质的主要因素,基于典型用户探寻水质恶化关键环节,并利用模型对几种水质改善措施的效果进行评价。结果表明,同一小区内不同住户的水质,与其所处用水单元距离泵房的管线距离、入住率和总用水量有关;清晨第一次用水前放水、二次加氯和入住率提高能在一定程度上改善部分用户的水质,而小区室外供水管网成环设计在改善用户水质方面具有不确定性。
引用本文:黄楚玉,信昆仑,陶涛. 住宅小区二次供水系统建模及水质保障方案案例研究[J]. 给水排水,2023,49(2):97-102,109.
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1343 人订阅
阅读下一篇
给排水管道常用流速控制数值一、生活给水管道流速: 选自《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003(2019年版)3.6.9 生活给水管道的水流速度,宜按表3.6.9采用。 表3.6.9 生活给水管道的水流速度 公称直径(mm) 15~20