土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么变频器不能和漏保一起搭配?

为什么变频器不能和漏保一起搭配?

发布于:2023-04-23 13:51:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

变频器的使用,在PLC当中大伙应该都不会感到陌生,而在使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器应用的一大准则。

有些用户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。

那这是为什么呢?

漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。

变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。

所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。

此次的案例:

一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。

要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,

最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。

请问有没有什么简单有效的解决方法?

解决方法:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过动作值以上, 所以漏电保护器肯定会跳。

下面出几种方法:

方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;

方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。

方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。

方法四:把漏电保护器短接掉。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发

    “由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为以上就会跳保护”这种说法·错误。

    不管你的三相如何地不平衡,流入漏电保护断路器的漏电检测线圈(电流互感器)的电流与流出同一个漏电保护断路器的漏电检测线圈(电流互感器)的电流是一样的!

    即流入与流出漏电保护断路器漏电检测线圈(电流互感器)的电流是相等的,因此,三相电流不平衡不会造成漏电保护断路器跳闸。

    2023-04-23 20:18:23

    回复 举报
    赞同1
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳

    感谢楼主分享,很有用的资料。

    2023-07-09 14:39:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无线测温系统在实际生活中的应用

安科瑞虞佳豪 摘要:海上石油平台的封闭式中高压配电盘在平台电力系统起着十分重要的作用,通过统计其配电盘的 大部分故障为前期的热效应引起,由于配电盘内部空间封闭狭小,所以无法进行人工巡查测温,这给油田的供电系统埋下了一定的潜在隐患。因此,基于油田利用ZigBee 无线传感技术进行实时检测时配电盘内重要节点的温度变化,可提前发现隐患并采取有效的措施进行预防维护,从而减少损失。 关键词:ZigBee;配电盘;无线测温;石油平台。

回帖成功

经验值 +10