正在加载...
建筑房间内与走道均需排烟时,走道有效排烟面积按地面2%计算,怎么理解?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
9.2.50 当公共建筑房间内与走道或回廊均设置有排烟设施时,其走道或回廊的机械排烟量可按 60m3 /(h?m 2 )计算,且不小于 13,000m 3 /h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积 2%的自然排烟窗(口)。上述房间指:与走道或回廊连通的房间(不包括卫生间、配电间和管井),房间面积不限。当公共建筑走道或回廊设置有排烟设施,任一房间(不包括卫生间、配电间和管井)未设置排烟设施时,走道或回廊排烟应符合以下要求:采用机械排烟时,排烟量应按照不小于 60m?/(h?m2 )计算,且不小于 15000m?/h,计算面积应包含走道或回廊和周边未设置排烟设施的房间;采用自然排烟时,应在走道两端(侧均设置有效面积不小于2.0㎡的自然排烟窗(口),且两端(侧)自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的 2/3。
湖北省指南很明确了。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
排烟系统两台排烟风机,风压一样,风量相互抵消多少,一台12万风量,一台3万风量,实际风量多少,求大神,大咖,求解
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳9.2.50 当公共建筑房间内与走道或回廊均设置有排烟设施时,其走道或回廊的机械排烟量可按 60m3 /(h?m 2 )计算,且不小于 13,000m 3 /h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积 2%的自然排烟窗(口)。上述房间指:与走道或回廊连通的房间(不包括卫生间、配电间和管井),房间面积不限。当公共建筑走道或回廊设置有排烟设施,任一房间(不包括卫生间、配电间和管井)未设置排烟设施时,走道或回廊排烟应符合以下要求:采用机械排烟时,排烟量应按照不小于 60m?/(h?m2 )计算,且不小于 15000m?/h,计算面积应包含走道或回廊和周边未设置排烟设施的房间;采用自然排烟时,应在走道两端(侧均设置有效面积不小于2.0㎡的自然排烟窗(口),且两端(侧)自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的 2/3。
湖北省指南很明确了。
回复 举报