土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 看完图解终于知道门禁原来是这样接线的!

看完图解终于知道门禁原来是这样接线的!

发布于:2023-04-21 10:18:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]

门禁电源一体机如何接线?电插锁如何接线?如何接入到门禁专用电源中, 门禁系统一般用到的器材有:一体机、门禁专用电源、电插锁、出门按钮、端子线。他们是如何接入到门禁电源中的呢?本期我们一起来看下!

Part1 门禁各类设备如何接入到电源中

在接线之前,要断点,所有接线不允许带电操作,先断电。

1 接门禁一体机|门禁设备

1、先接设备电源,将门禁一体机的10P(或8P)端子线的电源正级(红线)接到电源箱的12V,电源负极(黑线)接到电源箱的GND。

2、接开锁信号,将门禁一体机端子线的继电器公共端COM(白线)接到电源箱的GND,也就是说将COM与GND短接;继电器常开NO(黄线)接到电源箱的PUSH,若电源箱有两个PUSH,则接到第一个PUSH,标识为PUSH1或PUSH2。

2 接电锁

电插锁与磁力锁线接都相同,电锁的红色线接到电源箱的NC,电锁的黑色线接到电源箱的GND。若电锁无红黑线则不区分正负极。

3 接出门按钮

将门禁设备的出门按钮IN1(蓝线),接到出门按钮一端,出门按钮另一端,用一根单独的线接到GND。

出门按钮还有另一种接法:按钮端的线,不接扫码门禁设备,直接接到门禁电源的PUSH,另一端还是GND,此种接法的优势是:门禁设备拆卸后,使用按钮还能开门。出门按钮的接线,不区分正负极。

注意:门禁设备端子线,其它不使用的线,逐根用电工胶布包好。现在通电进行测试。

4 接网络

若门禁设备不需要网络则忽略这一步。将门禁设备四芯端子线按如图所示接好,端子插入设备。

这里面重点说下,门禁一体机如何接入电源中:
一般是12v-12v、gnd-gnd、com-gnd、no-push ,也就是我们常说的 12接12V,负极(黑线)接gnd,公共端接(com)接gnd,常开(no)接push,最后就是这张图:



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求最新建筑智能化图集

小白一枚,求最新建筑智能化图集,有哪位大侠有的话给个链接或发送到QQ邮箱:254206207@qq.com,谢谢。

回帖成功

经验值 +10