土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 翻板式挡烟垂壁安装图示

翻板式挡烟垂壁安装图示

发布于:2023-04-21 09:00:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

工作原理:
可按一个单元或多个单元制作安装,控制机构装于墙面或柱面上,当发生火灾时,控制中心输出信号,使电机或执行机构启动,挡烟垂壁开始工作(也可用手动按钮控制或烟传感器控制),形成一个带高 500mm~800mm的挡烟垂壁,各单元缓慢下降到工作位置。展开、收回相关设备联动也可实现自动控制。
技术指标:
1.动力电源:AV220V/50Hz,控制电源:电压 DC24V±10%。
2.挡烟垂壁在(620±20)℃温度下保持30min,其完整性不应破坏。70°C时,熔断器使垂壁自动下落。
3.垂壁下落尺寸 500mm 运行时间应小于7秒。
4.垂壁下落后输出电信号与其他设备联销。
注意:
1.翻板式挡烟垂壁的单节宽度应不大于2400mm,当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区的要求时,可用多点垂壁以搭接的形式安装使用,且搭接宽度应不小于20mm。
2.挡烟垂壁各零部件的组装、拼接处不允许有错位。
3.系统断电时,挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。