土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护的作用及原理是什么?

继电保护的作用及原理是什么?

发布于:2023-04-19 09:45:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]


当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出 警告信号 ,或者直接向所控制的断路器 发出跳闸命 令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置。

   

   
本期就为大家详细介绍继电保护的基本原理、基本要求、基本任务、分类和常见故障分析及其处理。    

     

     

 
01

基本原理



 
继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。

电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:      
a.电流增大    
短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。    

   
b.电压降低    
当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。    

   
c.电流与电压之间的相位角改变    
正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。    

   
d.测量阻抗发生变化    
测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。    

不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。这些分量在正常运行时是不出现的。利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。

此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护,如瓦斯保护。

02

基本要求



 
继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。对于作用于继电器跳闸的继电保护,应同时满足四个基本要求,而对于作用于信号以及只反映不正常的运行情况的继电保护装置,这四个基本要求中有些要求可以降低。

选择性
选择性就是指当电力系统中的设备或线路发生短路时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护将故障切除。

速动性
速动性是指继电保护装置应能尽快地切除故障,以减少设备及用户在大电流、低电压运行的时间,降低设备的损坏程度,提高系统并列运行的稳定性。

一般必须快速切除的故障有:      
a.使发电厂或重要用户的母线电压低于有效值(一般为0.7倍额定电压)。    

   
b.大容量的发电机、变压器和电动机内部故障。    

   
c.中、低压线路导线截面过小,为避免过热不允许延时切除的故障。    

   
d.可能危及人身安全、对通信系统造成强烈干扰的故障。    

   
故障切除时间包括保护装置和断路器动作时间,一般快速保护的动作时间为0.04s~0.08s,最快的可达0.01s~0.04s,一般断路器的跳闸时间为0.06s~0.15s,最快的可达0.02s~0.06s。    
对于反应不正常运行情况的继电保护装置,一般不要求快速动作,而应按照选择性的条件,带延时地发出信号。    

③灵敏性
灵敏性是指电气设备或线路在被保护范围内发生短路故障或不正常运行情况时,保护装置的反应能力,保护装置的灵敏性是用灵敏系数来衡量。

能满足灵敏性要求的继电保护,在规定的范围内故障时,不论短路点的位置和短路的类型如何,以及短路点是否有过渡电阻,都能正确反应动作,即要求不但在系统最大运行方式下三相短路时能可靠动作,而且在系统最小运行方式下经过较大的过渡电阻两相或单相短路故障时也能可靠动作。

系统最大运行方式:
被保护线路末端短路时,系统等效阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大运行方式。

系统最小运行方式:
在同样短路故障情况下,系统等效阻抗为最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。

可靠性
可靠性包括安全性和信赖性,是对继电保护最根本的要求。
a.安全性  
要求继电保护在不需要它动作时可靠不动作,即不发生误动。  
b.信赖性  
要求继电保护在规定的保护范围内发生了应该动作的故障时可靠动作,即不拒动。  

继电保护的误动作和拒动作都会给电力系统带来严重危害,即使对于相同的电力元件,随着电网的发展,保护不误动和不拒动对系统的影响也会发生变化。

以上四个基本要求是设计、配置和维护继电保护的依据,又是分析评价继电保护的基础。这四个基本要求之间是相互联系的,但往往又存在着矛盾。因此,在实际工作中,要根据电网的结构和用户的性质,辩证地进行统一。

03

基本任务



 
电力系统继电保护的基本任务是:

①自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。

②反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(如有无经常值班人员)而动作于信号,以便值班员及时处理,或由装置自动进行调整,或将那些继续运行就会引起损坏或发展成为事故的电气设备予以切除。此时一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免暂短地运行波动造成不必要的动作和干扰而引起的误动。

③继电保护装置还可以与电力系统中的其他自动化装置配合,在条件允许时,采取预定措施,缩短事故停电时间,尽快恢复供电,从而提高电力系统运行的可靠性。

04
分类


 
继电保护可按以下4种方式分类:

①按被保护对象分类
有输电线保护和主设备保护(如发电机、变压器、母线、电抗器、电容器等保护)。

②按保护功能分类
有短路故障保护和异常运行保护。前者又可分为主保护、后备保护和辅助保护;后者又可分为过负荷保护、失磁保护、失步保护、低频保护、非全相运行保护等。

③按保护装置进行比较和运算处理的信号量分类
有模拟式保护和数字式保护,一切机电型、整流型、晶体管型和集成电路型(运算放大器)保护装置,它们直接反映输入信号的连续模拟量,均属模拟式保护;采用微处理机和微型计算机的保护装置,它们反应的是将模拟量经采样和模/数转换后的离散数字量,这是数字式保护。

④按保护动作原理分类
有过电流保护、低电压保护、过电压保护、功率方向保护、距离保护、差动保护、纵联保护、瓦斯保护等。

05
异常


 
发现继电保护运行中有异常或存在缺陷时,除了加强监视外,对能引起误动的保护退其出口压板,然后联系继保人员处理。

如有下列异常情况,均应及时退出:
①母差保护
在发出“母差交流断线”、“母差直流电压消失”信号时;母差不平衡电流不为零时;无专用旁路母线的母联开关串代线路操作及恢复倒闸操作中。

②高频保护
当直流电源消失时;定期通道试验参数不符合要求时;装置故障或通道异常信号发出无法复归时;旁母代线路开关操作过程中。

③距离保护
当采用的PT退出运行或三相电压回路断线时;正常情况下助磁电流过大、过小时;负荷电流超过保护允许电流相应段时。

④微机保护
总告警灯亮,同时四个保护(高频、距离、零序、综重)之一告警灯亮时,退出相应保护;如果两个CPU故障,应退出该装置所有保护;告警插件所有信号灯不亮,如果电源指示灯熄灭,说明直流消失,应退出出口压板,在恢复直流电源后再投入;总告警灯及呼唤灯亮,且打印显示CPU×ERR信号,如CPU正常,说明保护与接口CPU间通讯回路异常,退出CPU巡检开关处理,若信号无法复归,说明CPU有致命缺陷,应退出保护出口压板并断开巡检开关处理。

⑤瓦斯保护
在变压器运行中加油、滤油或换硅胶时;潜油泵或冷油器(散热器)放油检修后投入时;需要打开呼吸系统的放气门或放油塞子,或清理吸湿器时;有载调压开关油路上有人工作时。

06

继电保护常见的故障分析 



 
①电流互感饱和故障
电流互感器的饱和对电力系统继电保护的影响是非常之大。随着配电系统设备终端负荷的不断增容,如果发生短路,则短路电流会很大。如果是系统在靠近终端设备区的位置发生短路时,电流可能会达到或者接近电流互感器单次额定电流的100倍以上。在常态短路情况下,越大电流互感器误差是随着一次短路电流倍数增大而增大,当电流速断保护使灵敏度降低时就可能阻止动作。在线路短路时,由于电流互感器的电流出现了饱和,而再次感应的二次电流小或者接近于零,也会导致定时限过流保护装置无法展开动作。当在配电系统的出口线过流保护拒绝动作时而导致配电所进口线保护动作了,则会使整个配电系统出现断电的状况。 

②开关保护设备的选择不当
开关保护设备的选择是非常重要的一项工作,现在的多数配电都在高负荷密集的地区建立起开关站,也就是采用变电所—开关站—配电变压器的供电输电的模式。在未实现继电保护自动化的开关站内,我们应当更多地采用负荷开关或与其组合的继电器设备系统作为开关保护的设备。  

07

继电保护故障的处理方法和措施  



 
常见的继电保护故障的处理方法  
a.替换法      
用完好的元件代替被认定有故障的元件,来判断它的好与坏,可以快速缩小故障的查找范围;       

     
b.参照法      
通过对正常设备和非正常设备的相关技术参数对比,找出不正常设备的故障点。这个方法主要用于检查接线错误、定值校验过程中测试值与预想值有比较大差异的故障。在进行改造和设备更换之后二次接线不能正确恢复时,可参照同类设备的接线。并在继电器定值校验时,如果发现某一只继电器测试值与整定值相差得比较远,此时,不可以轻易做出判断,判断该继电器特性不好,应当调整继电器上的刻度值,可用同只表计去测量其他相同回路同类继电器进行比较;      

     
c.短接法      
将回路某一段或一部分用短接线短接,来进行判断故障是否存在短接线范围内或者其他地方,这样来确定故障范围。此法主要是用在电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作、判断控制等转换开关的接点是否完好。        

确保继电保护正常运行的措施
合理的人员配置,使人员调度和协助能顺利进行,明确人员工作目标,保证电力正常运行;完善规章制度,根据继电保护的特点,健全和完善保护装置运行管理的规章制度,继电保护设备台账、运行维护、事故分析、定期校验、缺陷处理等档案应逐步采用计算机管理跟踪检查、严格考核、实行奖惩;对二次设备实行状态监测方法,对综合自动化变电站而言,容易实现继电保护状态监测。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • AEC继电保护二次原理
    本资料为AEC继电保护二次原理图,图纸包括:二次原理图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 继电保护装置原理图,图纸包括
  • 某型号微机继电保护原理设计CAD图纸
    本资料为:某型号微机继电保护原理设计平面CAD图纸,资料内容包括:综合电气原理图,电路平面图等多种图纸,图纸符合标准,资料可靠,内容丰富,设计详细,可供参考。
  • 很好的35kV变电站电气继电保护原理图,首先对35kV的主变的两侧差动保护,35kv线路的过流保护原理进行了想详细的绘制,很好的图纸,值得大家纷纷下载。...
  • 供配电技术继电保护
    本资料为 供配电技术继电保护 94页 主要内容 第一节 继电保护的基本知识 第二节 常用的保护继电器 第三节 电力线路的继电保护 第四节 电力变压器的继电保护 第五节 高压电动机的继电保护 第六节 6
  • 本次设计的主要内容是宜宾变电所的主变压器的选择、主接线的选择、短路计算、配电装置等的选定进行设计,通过对变压器以及线路保护配置的选择,来保证电力系统的安全运行。其主要采用的保护有继电保护、过电压保护、
  • 110KV变电站主变继电保护原理
    主要包括原理接线图共7张,设计时仅供参考使用。
  • AEC继电保护二次应用电气cad原理
    本图纸为AEC继电保护二次应用电气cad原理图,内容包括各类设备控制电气原理图、电气设计说明书、布置图及材料表、各单元接线图、各单元布置图等,可供参考下载。
  • AEC继电保护二次接线原理图纸合集
    其中主要包括不同型号智能电力仪表接线图设计,仅供参考使用。
  • 110KV变电站主变继电保护原理施工图
    本资料为110KV变电站主变继电保护原理,其包含的内容为110KV主变压器保护原理接线图7,110KV主变压器监控保护原理接线图3,110KV主变压器保护原理接线图5等内容,设计详实规范,可供下载参考
  • 本套图为一500kV变电站一次系统主接线、继电保护逻辑原理图、继电保护原理展开图。电压等级为500kv/220kv/35kv三等级电压结构,500kv采用3/2主接线机构,2主变,自耦变容量250MV
  • 继电保护整定计算软件

  • 微机继电保护系统设计图
    设计内容包括:35KV典型变电站保护系统设计图等,设计详实,供设计师参考。
  • 继电保护及二次回路知识集合
    电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/
  • 继电保护试验报告单
    本资料为:继电保护试验报告单,内容详实,可供参考
  • 附件包括两个模型,第一个是CSD-211变压器保护测控装置,第二个是CSD-241线路保护测控装置。两个装置均是高压成套配电柜中用于对变压器和线路进行保护的继电保护装置,模型与实物1:1,按键功能和接
  • 本次设计的内容是龙庙变电所继电保护。首先,根据题目的要求,仔细分析了其运行方式和系统所给的参数。在设计前期中,我对继电保护的作用及意义进行了较全面的分析,并在开题中进行了详尽的说明。针对电力改革的日新
  • 本设计设计是某二次变电所继电保护设计。全设计详细的说明了各种设备选择的最基本的要求和原则依据。继电保护的概述:原理及任务;变压器的继电保护:原理、保护方案配置等主要技术数据的确定和整定;线路的保护:双
  • 本次设计的内容是青武电所继电保护设计,其目的是通过在电力系统中装设一些继电保护装置,以保证当电力系统中某电气元件发生故障时,能自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,避免故障元件继续遭到破坏,
  • 盘锦变电所是由苗岭电厂和永丰变电所两电源供电。由引出端线路送至66KV送电线,采用内桥接线;由66KV侧系统经T1和T2两台变压器分别向10KV配电线路送电,10KV侧采用单母分段运行方式,再经松树输

阅读下一篇

什么是中频变频电源

中频变频电源是在MPWM模式下以微处理器为核心的,设计有有源组件IGBT模块,它使用数字分频,D/A转换,瞬时值反馈和正弦脉宽调制等技术,用分离变压器输出的技术,提高了整台机器的稳定性。 中频变频电源是什么意思? 中频变频电源是在MPWM模式下以微处理器为核心的。设计有有源组件IGBT模块。它使用数字分频,D/A转换,瞬时值反馈和正弦脉冲。宽度调制和其他用于分离变压器输出的技术。提高了整台机器的稳定性。

回帖成功

经验值 +10