我是设计院的~现在搞的一个养鸡大棚采暖~大棚长*宽*高=50*10*3.5~要求维持室内温度35度~~计算热负荷为15WKcal\h~现在采用热风炉形式~热风炉直径800~内有51*3受热管21根~*0.75长~风机风量为3150m3\h风压未知~实际出风温度为120度~风口采用220*210方形~送风口高度为2.5米实际运行情况是室内温度24度~~而且温度不均匀~请教问题出在那里~~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句但是出口烟温200度确实浪费了
燃煤锅炉出口120
燃气出口虽然不用考虑结渣 但是那锅炉效率就低
装空气预热器或者省煤器
回复 举报
我司现在使用的10T燃气锅炉,现存在这个问题!
可发资料到 georgeyu007@163.com