土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板跨厚比要求

楼板跨厚比要求

发布于:2023-04-13 16:22:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

6.8m*7.1m双向板,按150mm厚计算,板的承载力、挠度、裂缝和舒适度均满足规范要求,板厚是不是可以取150mm厚(此时不满足混凝土规范双向板跨厚比不大于40的要求)?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zcygq
    zcygq 沙发

    突破规范需承担相应风险,是否值得的问题

    2023-04-17 11:39:17

    回复 举报
    赞同0
  • tt-ljq
    tt-ljq 板凳

    四周固定和四周铰接都完全不是一回事,荷载3和荷载10都不同,所以40只是个参考。认真检查完各计算参数都无问题是可以的。

    2023-04-14 11:22:14