土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防供水系统中应设置明显标志的有哪些?

消防供水系统中应设置明显标志的有哪些?

发布于:2023-04-13 08:52:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

 


说明:下文中总结的为日常消防管理中需要留意的消防供水系统中应设置明显标志的场所,施工及设备安装中的需设置明显标志的相关内容,不在本文中展示。
 

 
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017  
6.5.3 末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。  

 
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014  
5.4.9 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。  
7.2.11 地下式市政消火栓应有明显的永久性标志。  

 
12.3.6 消防水泵接合器的安装应符合下列规定:
    1 消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行;
 

    2 消防水泵接合器的设置位置应符合设计要求;  

     3 消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识;  

     4 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在其附近设置指示其位置的永久性固定标志;  

    5 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;  

    6 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径;  

    7 消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物;  

    8 地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。
 

 
12.3.7 市政和室外消火栓的安装应符合下列规定:
    1 市政和室外消火栓的选型、规格应符合设计要求;
    2 管道和阀门的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定;
 

    3 地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4m,井内应有足够的操作空间,并应做好防水措施 (点击领取?隐藏福利)  

     4 地下式室外消火栓应设置永久性固定标志;  

    5 当室外消火栓安装部位火灾时存在可能落物危险时,上方应采取防坠落物撞击的措施;  

    6 市政和室外消火栓安装位置应符合设计要求,且不应妨碍交通,在易碰撞的地点应设置防撞设施。  

    检查数量:按数量抽查30%,但不应小于10个。
    检查方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。
 

 
12.3.9 室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合下列规定:
    1 室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙的选型、规格应符合设计要求;
 

    2 同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件;  

    3 试验用消火栓栓口处应设置压力表;  

    4 当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置符合设计要求,且安装时应有防止砂石等杂物进入栓口的措施;  

     5 室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙应设置明显的永久性固定标志,当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时,应有明显的标志,并应便于开启使用;  

    6 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;  

    7 消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm。
    检查数量:按数量抽查30%,但不应小于10个。
    检验方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。
 

 
12.3.24 架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
    检查数量:按数量抽查30%,不应少于10件。
    检验方法:直观检查。
 

12.3.25 消防给水系统阀门的安装应符合下列要求:
    1 各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求。
    2 阀门的设置应便于安装维修和操作,且安装空间应能满足阀门完全启闭的要求,并应作出标志;
    3 阀门应有明显的启闭标志;

    4 消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用。
    检查数量:全部检查。
    检查方法:直观检查。
 

 
12.3.6(条文解释) 本条给出了消防水泵接合器的安装技术要求。
    消防水泵接合器是除消防水泵、高位消防水箱外的第三个向水灭火设施供水的消防水源,是消防队的消防车车载移动泵供水接口。
    1 本款规定了消防水泵接合器的组成和安装程序;
    2 规定了消防水泵接合器的位置应符合设计要求;
 

    3、4 消防水泵接合器主要是消防队在火灾发生时向系统补充水用的。火灾发生后,十万火急, 由于没有明显的类别和区域标志,关键时刻找不到或消防车无法靠近消防水泵接合器,不能及时准确补水,造成不必要的损失,这种实际教训是很多的,失去了设置消防水泵接合器的作用;  

    5 墙壁消防水泵接合器安装位置不宜低于0.7m是考虑消防队员将水龙带对接消防水泵接合器口时便于操作提出的,位置过低,不利于紧急情况下的对接。国家标准图集《消防水泵接合器安装》99S203中,墙壁式消防水泵接合器离地距离为0.7m,设计中多按此预留孔洞,本次修订将原来规定的1.1m改为0.7m是为了协调统一;  

    6 为与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016相关条文适应,消防水泵接合器与门、窗、孔、洞保持不小于2.0m的距离。主要从两点考虑:一是火灾发生时消防队员能靠近对接,避免火舌从洞孔处燎伤队员;二是避免消防水龙带被烧坏而失去作用;  

 
    7 规定了消防水泵接合器的可到达性,并应在施工中进一步确认;
  
 
    8 对消防水泵接合器井的排水设施的规定。     