配电房结构复杂,整体布局不错,但提如下建议:
1.1AA1-1AA6柜面反向,位置往后挪,这样可进门直接观察,且通道更宽敞;
2.1AA7-1AA10、2AA1-2AA7也是这样
无后期变压器检修更换运输通道,运输门口怎么也得至少1500宽的吧
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.9 万条内容 · 2169 人订阅
阅读下一篇
#1 设计、施工 1、施工不符合设计要求或设计有缺陷影响系统功能。未按照设计图纸施工、未经审批更换品牌及规格等。设计有缺陷,如:功率与配电柜开关不符等。 示例:未按照设计图纸设置变频器 #2 设备、材料 2、使用无国家检验单位颁发无“3C”或“CE”认证;型号、规格不符合设计要求的电缆、电线、开关电器等。使用不合格线鼻子、接线端子、连接螺丝、膨胀螺丝、绝缘胶带、热缩管等重要辅材。