正在加载...
因为开路电压测晚了,所以在后测开路电压时需要把MC4插头从逆变器直流侧拆掉。当时因为有别的事情,就其他同事代为监督,据说是拆下插头后出现明显电弧,逆变器和插头都烧到,而我同事当时也没在意分包是怎么拆、怎么测的,所以当时情况没人说的清楚。
想跟各位讨教一下,这种发生电弧的原因都有哪些呢?
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(2 )
是不是没有断开直流开关。最好把交直流开关都断开。
主题
回复
粉丝
光伏太阳能
1.41 万条内容 · 354 人订阅
阅读下一篇
真空管太阳能与平板太阳能,费用和能效有什么区别?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳是不是没有断开直流开关。最好把交直流开关都断开。
回复 举报