为什么10kV电缆最小截面校验公式中计算热效应的短路电流是低压短路电流的有效值,而不是高压短路电流?
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(3 )
线缆的热稳定性校验,应根据该处短路点的短路电流进行计算,在变压器低压侧的按低压电流进行计算,10kV侧按10kV侧的短路电流进行计算。
这个应该用你计算那个位置得短路电流,就用哪个电压等级得啊