土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 通用规范几个重点问题的体会

通用规范几个重点问题的体会

发布于:2023-04-04 13:33:04 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]


两天的《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022公益宣贯圆满结束!笔者全程认真听课,感觉信息量很大。有些地方还需要认真的学习、领会,这也是这两天各个电气专业群异常热烈讨论的原因。笔者也就相关问题谈谈个人看法,仅为个人观点,供讨论、交流之用。

  • 负荷等级由原来的三个等级变为现在的四个等级 ,将过去的一级负荷中特别重要的负荷独立出来,设为特级负荷。





  • 应急电源、备用电源的术语定义也与过去有所不同,分别对应正常电源和主用电源,备用电源也是正常电源。 特级负荷必须设有应急电源;反之,应急电源除了为特级负荷供电外,可根据具体情况为其他重要负荷供电。




  • 关于共用柴油发电机组,也是本部规范的亮点之一 。应急电源、备用电源可以在满足一定条件下共用柴油发电机组。消防负荷、非消防负荷也是在满足一定条件下可以共用柴油发电机组。与过去标准相比,提高了柴油发电机组的利用率。在满足技术要求的前提下具有较好的经济性。


  • 突然断电比过负荷造成更大损失的条款 ,与过去标准相比,明确了断电的原因。也就是因为过负荷造成的断电。这条规定一直受到大家的关注,这次明确了原因可实施性有所改变。


  • 对于保护人身安全的要求是本规范的重点内容之一 ,包括电击防护、防灼伤等。 据不完全统计,本 规范全文共有剩余电流动作保护相关条款10余项,等电位联结条款近10项,可触及的条款5项(人员可触及、公众可触及)。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

过电压保护器出厂前都要做哪些测试

过电压保护器出厂前需要进行多项测试,以确保其性能符合规定的标准和要求。一般来说,这些测试包括但不限于以下几个方面: 基本参数测试:对过电压保护器的额定电压、额定频率、额定电流、动作时间等参数进行测试,确保符合设计要求。 功能测试:对过电压保护器的过电压保护功能进行测试,包括对过电压保护器动作、重合闸和复归等功能的测试。 绝缘测试:对过电压保护器的绝缘性能进行测试,以确保其在额定电压下的绝缘强度符合要求。

回帖成功

经验值 +10