土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的PE线和中性点接地线应怎样施工?

变压器的PE线和中性点接地线应怎样施工?

发布于:2008-04-09 22:26:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器低压侧的母线安装一般采用封闭母线安装,通常是截面相等的7条铜排,每相2条,零排1条.请问这时候PE线怎么处理,变压器中性点的工作接地应多大截面?
1.在低压配电柜内靠近进线位置直接将PE线和N线连接,截面同N线.即封闭母线内为PEN线.
2.封闭母线内为PEN线与相线截面相等,即2条铜母排.好像有些浪费?
3.在变压器的中性点用电缆(截面同N线)连接到低压柜的PE排.变压器较大时,线太多了吧!
你认为怎样做才符合要求?
那中性点的工作接地截面应选多大呢?如图:(以干变1600KVA为例)

1207751955861.JPG

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • reid00
    reid00 沙发
    pz.jigsy.com
    hzdkfpw.jigsy.com
    ncdkfp.jigsy.com
    dkfpnb.jigsy.com
    2016-12-12 09:53:12

    回复 举报
    赞同0
  • qianbochenhong

    交流电气装置的接地(DL/T621-1997)附录C有计算公式可计算出接地线的最小截面积
    1600KVA 6%的变压器单相接地电流35KA,如PE采用铜截面不小于106mm2,可选用120mm2的铜线。如用扁钢,截面不小于316mm2,用40X4两根并联。
    2014-10-01 21:52:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机、变压器、厂用变综合保护整定原则

保护整定的一般原则,仅供参考。

回帖成功

经验值 +10