抽出式断路器触头烧损

抽出式真空断路器的典型故障就是手车触头与静触头咬合不好导致短路烧损现象,不论多好的断路器,都可能出现这一故障,引起这一故障的原因很多,这也是中置式断路器的固有缺陷。 首先抽出式断路器靠底盘车带动断路器进出,底盘车采用丝杠螺母形式,即螺母固定在底盘车底板上,丝杠固定横梁插在开关柜两侧的定位孔内,丝杠旋转,螺母带动底盘车轮子在开关柜两侧导轨内转动,实现断路器在试验位置和工作位置之间转换,12kV断路器的摇进、摇出行程是200mm,即丝杠旋转20圈,这么大的行程,只有中间丝杠推进,会造成偏斜,即一侧进去的多,触头咬合的多,另一侧进去的少,触头咬合就少。底盘车机械联锁也会导致手车向一侧偏斜。