土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm钢筋混凝土框架结构

pkpm钢筋混凝土框架结构

发布于:2023-04-03 12:46:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

在结果下面出现了PL偏拉提示,但是在图中并没有显示标红的地方,计算书也没有标红,这是怎么回事啊,该怎么处理

QQ截图20230403124247.pngQQ截图20230403124537.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 名段飞扬
    名段飞扬 沙发

    注明PL,轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接。

    2023-04-03 17:22:03

    回复 举报
    赞同0
  • leapfrog
    leapfrog 板凳

    代号说明吧

    2023-04-03 16:02:03

    回复 举报
    赞同0