住宅总进线设置漏电保护装置的探讨

发布于:2005-02-23 10:18:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现行的《住宅设计规范》中6.5.2的第七款规定“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”,在其条文说明中解释为“接地电弧短路是常见多发的电气火灾起因,但电弧短的电流小,一般的断路器和熔断器不能或不能及时切断电源,而具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾。”虽然原理上合理的,但在实施中还有一些问题存在。
如果按高层(25层)、每层6户、三个三室二厅、三个二层二厅,经计算其总进线的累计正常泄漏电流值约为600 mA。以上数值是在比较正常使用中的估算值。而在《低压配电设计规范》(GB50054-95)第4.4.21条规定:“为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5 A。”而在《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第14.3.10条的第七款中规定:“防止电气火灾为300 mA。”这两个规范之间存在不同,如果按上面的估算数值,高层住宅在任何一个规范中,由一路电源给住宅部分供电,在总进线处设置漏电保护器都是不可行的。

各位大侠有何高见敬请指教!

1109124314234.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • shihongyu9999
    shihongyu9999 沙发
    现在国家有规定,没有有关部门许可,不得在网上贴rmb的图片,呵呵,小心了
    是真的吗!
    谢谢提醒!
    2005-03-23 15:01:23

    回复 举报
    赞同0
  • ppyqql
    ppyqql 板凳
    "每幢住宅的总电源进线断路器"指的是什么断路器?住宅配电房总路断路器?住宅配电房馈线断路器?楼层总断路器?
    2005-03-18 21:55:18

    回复 举报
    赞同0