对于UPS的公式计算,我们在之前曾提到过,算起来比较复杂,很多人也不理解,那么今天我们来了解下简单的计算方法。
使用时按下列公式计算:
所需电池容量(Ah)= UPS容量(KVA)×109(Ah.块)/KVA/每组电池块数
举例一:
例如: 对于109Ah?块/kVA设计UPS电池容量的算法, 一台120kVA的UPS,每组电池32块,要求后备时间60min(即1h)。
则所需电池容量为(60min):
120kVA×109Ah?块/kVA=13080Ah?块,
13080Ah?块/32块=409(Ah),
即可选12V,100Ah电池4组(32块/组)。
注意: 实际后备时间不足与60min接近。
如果每组33块,则13080/33=396Ah,同样可选12V、100Ah电池4组(33块/组)。
注意: 33块/组实际后备时间超过60min(超出一点)。
如果要求后备时间为30min时:
则
109×120=13080Ah?块
13080/32=409Ah,409/2=205Ah。
由于电池的放电功率与放电时间不是线性的,即不能只简单除以2,还需乘以修正系数。 见表1,因此205×1.23=252Ah。 即可选12V、65Ah电池4组(32块/组)。
注意: 实际后备时间超过30min(超出一点)。
如果要求后备时间20min时:
则409/3=136Ah,还需乘以修正系数,见表1,136×1.41=192Ah,即可选12V、65Ah电池3组(32块/组)。
注意: 实际后备时间超过20min(超出一点)。
其它情况,以此类推。
举列二:
2、对于126Ah?块/kVA电池容量的算法,一台120kVA的UPS,每组电池32块,
如果计算时间是一小时以上,要在按上述计算后再除以一个修正系数,见表2。
计算方法和需乘以修正系数与前述完全一样。
例如: 前例的后备时间是3h:
则126×120=15120Ah?块,
13080/32=472Ah,472×3=1417Ah;
还需除一个修正系数,1417/1.25=1131Ah。
则需要配置 即可选12V、300Ah电池4组(32块/组)。
按照能量守恒原理,以上方法对于三相/单相或单相/单相UPS是一样的。
一般中大功率的UPS所配每组电池都是32块;电池并联数最好不要超过4组,以免影响电池组的均流和充电效果。
以上是快捷的粗算,不是特别精确。 要想得到精确的结果,应参照电池厂家给出的电池放电特性。
关于上面的计算,虽然也比较简单,但是需要计算一两分钟,那么有没有更简单的方法,更简单的话就是直接看配置表了。
以 下各系列机器所配置的蓄电池容量,是按照“电流法”进行配置,仅做参考!
采用电池临界点电压计算,计算结果与实际比较接近,这里面例出了大部分常用的配置表。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2155 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发