土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ SOS,求教关于架空蒸汽管道的问题

SOS,求教关于架空蒸汽管道的问题

发布于:2008-04-09 22:00:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
来自电厂的蒸汽管道DN600,蒸汽压力0.7MPa,温度310°过热蒸汽;
因为跨河,必须架空,根据甲方要求(为了美观)保护层采用不锈钢管,
可是我咨询了一些专门做保温管材的厂家,他们都说架空管道不做钢外套,
所以我很郁闷,不知道该怎么做。
请那位大虾指点一下我该怎么做,管道的保温结构可以不可以参考直埋蒸汽管道的做法(软质保温材料),
还有就是管道和支架的节点该怎么做?或者有可以做这种管材的厂家也可以!谢谢!
这个活很急,急,急,急,急,急,急,急,急,急!
各位大虾99999999999999我!!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sansuo601
    sansuo601 沙发
    如果甲方要求用直埋管可以吗?怎么处理支架和管道节点?
    2008-05-05 17:09:05

    回复 举报
    赞同0
  • gnailgnahz
    gnailgnahz 板凳
    再和甲方协商一下吧,造价确实够高的,我咨询了一下有关的厂家,大概是4~5千远/米,比我一个季度的奖金都多~_~!
    谢谢大家的帮助!十分感谢!
    2008-04-15 12:45:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB/T8163 无缝钢管的承压能力和耐高温能力?

GB/T8163 无缝钢管的承压能力和耐高温能力?请知道的兄弟给帮帮忙,告诉一声!小弟在这谢过!能告知出处就更好了,现在业主要这个东西,他们的蒸汽压力是3KG左右,要求耐温160度,不知道可满足?我在网上有人说输送流体用一般无缝钢管的承压能力是10KG,锅炉的出口温度是120度,不知可对?如果是这样的话,那GB/T8163的无缝钢管是不是就不能用了?55555~那我不是残了!

回帖成功

经验值 +10