土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ SOS,求教关于架空蒸汽管道的问题

SOS,求教关于架空蒸汽管道的问题

发布于:2008-04-09 22:00:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
来自电厂的蒸汽管道DN600,蒸汽压力0.7MPa,温度310°过热蒸汽;
因为跨河,必须架空,根据甲方要求(为了美观)保护层采用不锈钢管,
可是我咨询了一些专门做保温管材的厂家,他们都说架空管道不做钢外套,
所以我很郁闷,不知道该怎么做。
请那位大虾指点一下我该怎么做,管道的保温结构可以不可以参考直埋蒸汽管道的做法(软质保温材料),
还有就是管道和支架的节点该怎么做?或者有可以做这种管材的厂家也可以!谢谢!
这个活很急,急,急,急,急,急,急,急,急,急!
各位大虾99999999999999我!!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sansuo601
    sansuo601 沙发
    如果甲方要求用直埋管可以吗?怎么处理支架和管道节点?
    2008-05-05 17:09:05

    回复 举报
    赞同0
  • gnailgnahz
    gnailgnahz 板凳
    再和甲方协商一下吧,造价确实够高的,我咨询了一下有关的厂家,大概是4~5千远/米,比我一个季度的奖金都多~_~!
    谢谢大家的帮助!十分感谢!
    2008-04-15 12:45:15

    回复 举报
    赞同0