热泵是一种从低温向高温提取热量的装置,具有明显的余热利用效果,应用范围广阔。常规热泵与制冷机一样,属于民用制冷设备,在双碳政策下,越来越多的热泵应用在电厂、钢铁、石化等工业领域,节能降碳效果明显。
民用设备用在工业领域,带来了一些不协调因素,如参数不匹配、单台容量小、占地面积大等问题。为了进一步提高热泵适应性,各类热泵都在进行工业化改造,其中吸收式热泵的改造最为超前。
吸收式热泵以高温热驱动,回收低温余热,产生中温热。这种能量转化过程特别适用于集中供热、工业余热回收,推广速度较快,进行工业化改造的动力最强。下面重点介绍吸收式热泵的工业化改造。
吸收式热泵的工业化主要从两方面进行,一是参数个性化设计,二是单台超大容量设计。
1.参数个性化设计
民用热泵的运行工况单一,机组设计相对简单,甚至一份图纸能够通过改变换热管长度形成系列化图纸,即使有些个性化设计,也可以在样机测试时采用堵管的方式,得到性能合格的设备。
工业用热泵的个性化要求远高于民用热泵。
首先,工业余热利用项目没有标准工况,每种工艺的参数都不相同,即使是相同工艺,不同工厂的参数也有区别,导致设计工况千差万别,必须进行深度的个性化设计。
其次,工业用热泵的设计工况也不是一个点。在余热回收过程中,热泵必须能够适应外部工艺参数的变化,这就形成了一片运行范围,产生了多个极限点。热泵设计必须满足每个极限点的运行要求,否则在运行中就可能出现故障。
结合上述个性化设计的要求,工业用热泵需要完全开放的设计思路,在必要时对每个细节进行精细化和个性化的设计,甚至推翻重建整体流程;此外,热泵还需要多工况设计,这就要求设计人员不仅能够进行个性化多工况设计,还能精准找到运行范围内的所有极限工况点。
综合而言,热泵的个性化设计不仅对热泵本体产生了重大变革,还对设计人员提出了更严格的要求。只有对工艺充分了解、对热泵理论计算非常熟悉的设计人员,才能做出适应工业余热回收的个性化热泵。
2.超大容量设计
工业化设备的显著特点之一是容量大,工业化热泵也是同样的道理。一方面,工业余热回收总热量很大,热泵容量大;另一方面,改造场地受限,没有足够的空间安装很多台设备。因此,工业化热泵需要进行超大容量设计。
热泵的超大容量设计有两个思路,一是向高处发展,二是集成化发展。
向高处发展是热泵超大容量设计的第一阶段。吸收式热泵传热管的采购长度最长为10米,导致热泵总长度受限;热泵宽度受运输尺寸限制,也不能突破最大尺寸,最宽也就4米多一些。因此,单台热泵容量的扩充,只能采用向高处发展的思路。向高处发展的热泵采用多分体模块化设计,每个模块都是在运输尺寸限制之内,现场组装。通过这种设计方法,单台机组可以由6-8个模块组成,总高度近20米,单台机组容量得到大幅度提高。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
固废处理
返回版块8431 条内容 · 179 人订阅
阅读下一篇
完善工程价款结算审计制度的探讨2017年,全国人大常委会法工委印发《对地方性法规中以审计结果作为政府投资建设项目竣工结算依据有关规定的研究意见》(以下简称《研究意见》),原国务院法制办印发《关于纠正处理地方政府规章中以审计结果作为政府投资建设项目竣工结算依据的有关规定的函》,以及《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》(以下简称《规范意见》)等规定出台,在全国范围内开展清理纠正地方性法规、规章制度中直接或变相规定“以审计结果作为政府投资建设项目竣工结算依据”的有关内容工作,截至目前,取得了显著成效。