土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教底框抗震墙设置边框柱问题

请教底框抗震墙设置边框柱问题

发布于:2008-04-09 20:50:09 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
在设置落地抗震墙的时候,是不是抗震墙两端都要设置边框柱?或者只在一端设置边框柱,另一端设置暗柱就可以了?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 小小砂
    小小砂 沙发
    底部的钢筋混凝土抗震墙,规范要求就是剪力墙周边要有边框柱(框柱)与梁(暗梁)形成的边框,边框住是必须要有的,但是逢电梯间或其他情况没有条件设置较宽的框梁时可以做成等墙厚的暗梁约束剪力墙。
    2013-02-19 15:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhugeguang
    zhugeguang 板凳
    抗规;7.5.5 底部的钢筋混凝土抗震墙,其截面和构造应符合下列要求:
    1 抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框;边框梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍,截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍;边框柱的截面高度不宜小于墙板厚度的2倍。

    由此可见,梁可作暗梁但柱必须是边框柱或框架柱两端都应该是设边框柱或框架柱。
    2008-04-09 21:45:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 414 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抗震墙基础如何计算更合理啊???

底框抗震墙基础这样做行不行啊???还是要做成肋梁式???抗震墙墙底弯矩能不能按附加荷载输入端柱基础???正在做的工程基础平面和大样如下图~那位大侠指教一下啊???谢谢!!

回帖成功

经验值 +10