在设置落地抗震墙的时候,是不是抗震墙两端都要设置边框柱?或者只在一端设置边框柱,另一端设置暗柱就可以了?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 小小砂
    小小砂 沙发
    底部的钢筋混凝土抗震墙,规范要求就是剪力墙周边要有边框柱(框柱)与梁(暗梁)形成的边框,边框住是必须要有的,但是逢电梯间或其他情况没有条件设置较宽的框梁时可以做成等墙厚的暗梁约束剪力墙。
    2013-02-19 15:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhugeguang
    zhugeguang 板凳
    抗规;7.5.5 底部的钢筋混凝土抗震墙,其截面和构造应符合下列要求:
    1 抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框;边框梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍,截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍;边框柱的截面高度不宜小于墙板厚度的2倍。

    由此可见,梁可作暗梁但柱必须是边框柱或框架柱两端都应该是设边框柱或框架柱。