关于280℃阀在火灾自动报警系统里是采用I模块还是采用I/O模块的问题。
之前的理解是常闭280℃阀,需要发生火灾时,系统给信号使其开启,然后再接收其熔断信号,所以需要I/O模块。
而常开的280℃阀,因为没有控制其开启的需要,只接收其熔断信号,所以配一个I模块就可以了。
但是发现下面图集里所示,常开和常闭的280℃阀,都配的是I/O模块,不知道对于常开280℃阀来说,加I/O模块的意义是什么,有什么需要控制它的需要吗?