土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 工业建筑平面布置及总平面布局

工业建筑平面布置及总平面布局

发布于:2023-03-29 15:36:29 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]

一、平面布置要求

1. 办公室、休息室、宿舍等

1)员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内。

2)办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口

3)办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

4)办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻。

5)办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

2. 中间仓库

1)甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量。

2)甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。

3)丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。

4)在厂房内设置的仓库,耐火等级和面积应符合相关规定,且中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积。

3. 中间储罐

1)厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m?。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。

4. 变、配电站

1)变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。

2)供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合相关规定。

3)乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗。


二、总平面布局要求

1. 建筑选址

1)甲、乙、丙类液体的仓库宜布置在地势较低的地方,以免火灾对周围环境造成威胁;若布置在地势较高处,则应采取防止液体流散的措施。

2)乙炔站等遇水产生可燃气体容易发生火灾爆炸的企业严禁布置在可能被水淹没的地方。

3)生产、储存爆炸物品的企业宜利用地形,选择多面环山,附近没有建筑的地方。

4)散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,宜布置在明火或散发火花地点的最小频率风向的上风侧。

5)液化石油气储罐区宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧,并选择通风良好的地点独立设置。

6)易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方,并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧。

2. 防火间距计算方法

1)建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。

2)建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。

3)储罐之间的防火间距应为相邻两储罐外壁的最近水平距离。

4)储罐与堆场的防火间距应为储罐外壁至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。

5)堆场之间的防火间距应为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。

6)变压器之间的防火间距应为相邻变压器外壁的最近水平距离。

7)变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,应为变压器外壁至建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离。

8)建筑物、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距,应为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边或铁路中心线的最小水平距离。

3. 厂房防火间距折减

1)单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按规范规定减少2m。

2)为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房的防火间距不应小于6m。

3)两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。

4)两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体,当无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按规定减少25%。

5)两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。

6)丙、丁、戊类厂房与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,丙、丁、戊类厂房与民用建筑的防火间距可适当减小,但应符合下列规定:

  • 当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限。

  • 相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口、屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火措施,其防火间距可适当减小,但不应小于4m。

4. 仓库防火间距折减

1)单、多层戊类仓库之间的防火间距,可按规范规定减少2m。

2)两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于6m;丁、戊类仓库,不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。

3) 丁、戊类仓库 与民用建筑的耐火等级均为 一、二级 时,仓库与民用建筑的防火间距可适当减小,但应符合下列规定:

  • 当较高一面外墙为 无门、窗、洞口 的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限。
  • 相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口、屋顶耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火措施,其防火间距可适当减小,但不应小于4m。

5. 特殊防火间距

1)甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。

2)乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点,不宜小于30m。

3)甲类仓库与高层民用建筑、重要公共建筑的防火间距不应小于50m

4)除乙类第6项物品外的乙类仓库,与民用建筑的防火间距不宜小于25m,与重要公共建筑的防火间距不应小于50m。

知识点:工业建筑平面布置及总平面布局

矿井工业场地总平面布置

  • 贾云杰
    贾云杰 沙发

    都是些常用数据,很有参考价值!

    2023-04-06 15:40:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工图

返回版块

292.83 万条内容 · 959 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

遵义十七中学生公寓楼施工组织设计图纸

求遵义十七中学生公寓楼施工组织设计的建筑图纸和结构图纸,请大神们帮忙,有偿!

回帖成功

经验值 +10