请问阀门井里的要安装哪几个阀门
请问阀门井里的要安装哪几个阀门
一个潜水泵向高处水池送水,潜水泵上不安装阀门,管径为DN250,请问在管路经过的阀门井里要安装哪些阀门?顺序如何?
发布于
2005-02-23 09:36:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
huangzhimin
1、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第5.5 节出水设施第 5.5.1 条规定:当2台或2台以上水泵合用一根出水管时,每台水泵的出水管上均应设置闸阀,并在闸阀和水泵之间设置止回阀。当污水泵出水管与压力管或压力井相连时,出水管上必须安装止回阀和闸阀等防倒流装置。雨水泵的出水管末端宜设防倒流装置,其上方宜考虑设置起吊设施。
1、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)条文说明第5.5 节出水设施第5.5.1 条关于出水管的有关规定。
污水管出水管上应设置止回阀和闸阀。雨水泵出水管末端设置防倒流装置的目的是在水泵突然停运时,防止出水管的水流倒灌,或水泵发生故障时检修方便,我国目前使用的防倒流装置有拍门、堰门、柔性止回阀等。
雨水泵出水管的防倒流装置上方,应按防倒流装置的重量考虑是否设置起吊装置,以方便拆装和维修。一种做法是设工字钢, 在使用时安装起吊装置,以防锈蚀。
2009-05-16 14:44:16
来自 PC
评论
举报
laoshenxian
讨论开了,就明白了。
2009-05-16 10:51:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cxline
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
40
回复
56
粉丝
0
+ 关注
私信
市政给排水
返回版块
23.65 万条内容 · 841 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(23 )
