土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建筑物室内二次接地网作用是什么

建筑物室内二次接地网作用是什么

发布于:2008-04-09 19:13:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如题
  • peca
    peca 沙发
    规范没明确要求接地网,仅要求环形接地体
    1、实际设计中,仅仅将建筑周围基础钢筋相连成环形接地体,接地电阻不容易达到1欧姆的要求,所以做接地网。
    2、形成接地网更容易是雷电流疏散
    3、反正不能增加多少投资,为什么不联起来呢
    2008-04-10 17:58:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

(求助)深度图集上关于竖井的接地问题

看深度图集接地这部分的说明上有这样一句话:“电气竖井内垂直敷设两条,水平敷设一圈40*4热镀锌扁钢。”请问垂直敷设两条是否为强弱电各一条OR备用一条接地干线?水平敷设一圈是否每层都敷设?哪位帮我解释一下啊。谢谢。