泄爆 《工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南(试行)》3.2.1泄爆主要指在设备或建筑物壁面安装或设置泄压装置,在爆炸压力尚未达到设备或建筑物的破坏压力之前被打开,泄放内部爆炸压力,使设备或建筑物不致被破坏的控爆技术。 容器、筒仓与设备的爆炸泄压一般设置在阀门、观察孔、人孔、清扫口以及管道部位,泄爆口的朝向避免人员受到泄爆危害;如果被保护的设备位于建筑物内,采用泄压导管的方式将泄压口引到建筑物外。 有粉尘爆炸危险的房间或建筑物各部分的泄爆可利用房间窗户、外墙或屋顶来实现。泄压口附近设置足够的安全区,使人员和设备不会受到危害。 管道各段应进行径向泄压,泄压面积至少等于管道的横截面积。安装在建筑物内的管道设置通向建筑物外的泄压导管。 《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273-2016)4.2在爆炸压力尚未达到除尘器和风管的抗爆强度之前,采用泄爆装置排出爆炸产物,使除尘器及风管不致被破坏。 |
|
7.3.1工艺设备的强度不足以承受其实际工况下内部粉尘爆炸产生的超压时,应设置泄爆口,泄爆口应朝向安全的方向,泄爆口的尺寸应符合GB/T 15605的要求。 7.3.2对安装在室内的粉尘爆炸危险工艺设备应通过泄压导管向室外安全方向泄爆,泄压导管应尽量短而直.泄压导管的截面积应不小于泄压口面积,其强度应不低于被保护设备容器的强度。 7.3.3不能通过泄压导管向室外泄爆的室内容器设备,应安装无焰泄爆装置。 7.3.4 具有内联管道的工艺设备,设计指标应能承受至少0.1 MPa的内部超压。 |
GB15577-2018 粉尘防爆安全规程 |
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
大气治理
返回版块5.24 万条内容 · 260 人订阅
阅读下一篇
涉爆粉尘控爆方式--隔爆隔爆《工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南(试行)》3.2.3隔爆是指爆炸发生后,通过物理化学作用阻止爆炸传播的技术。可采用化学和物理隔爆或其他隔爆装置,目前广泛采用的是隔爆阀。《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273-2016)4.2隔爆装置:在风管上设置隔爆装置.将火焰及爆炸波阻断在一定的范围内 7.5.1通过管道相互连通的存在粉尘爆炸危险的设备设施
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳泄爆作为控制粉尘爆炸的一种技术,值得学习
回复 举报