发布于:2023-03-25 09:12:25
来自:建筑设计/公共建筑设计
[复制转发]
国标GB50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》
6.1.20 沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷的电缆的金属护层或电缆金属管道,应沿其全长与金属支架或桥梁的金属构件绝缘。
Q/CR 9657-2015《客货共线铁路电力工程施工技术规程》
7.1.24沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷电缆的金属护层和电缆金属管道,应沿其全长与金属支架或桥梁的金属构件连接。
国标要求是“绝缘”。铁标要求的是“连接”。
后面的条纹说明,也是一样。
绝缘有绝缘的道理,连接有连接的道理。
把人给搞糊涂了。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳不矛盾吧,可以用绝缘体连接? 高压线与铁塔连接固定,不是通过瓷柱啥的?
回复 举报