土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙柱配筋设计时如何考虑端柱

墙柱配筋设计时如何考虑端柱

发布于:2023-03-24 13:46:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

常见问题 1

端柱按柱建模经常看不到配筋结果,建模是采用墙建模还是采用柱建模?

答:推荐用柱建模,不显示配筋以及怎么看配筋的问题在上篇已经解释了。下面说一下按墙建模和按柱建模的区别:

墙、柱计算模型分别为壳元和杆元,它们的计算模型不同。按墙建模的话,墙一般比较短,划分的网格数太少,有限元的精度可能偏低。另外墙只能做单向受弯设计,而柱子能做双向受弯设计,按柱建模软件还能考虑一定的刚度折减,柱和墙也能够变形协调。使用经典膜单元时,为保证梁与墙位移的合理传递,软件采用了罚约束关系进行协调。采用柱子建模也是这些年下来是处理比较成熟及比较认可的方式。

常见问题 2

“墙柱配筋设计考虑端柱”勾选与否会不会对计算内力造成影响?

勾选与否不会影响内力计算,该参数只在设计阶段起作用。

常见问题 3

不勾选“墙柱配筋设计考虑端柱”程序是怎么算的?

程序的处理原则为“勾选时取大,不勾选叠加”。下面举个不勾选“考虑端柱”的算例:

图片
图片

X方向配筋面积:柱配筋=1053-240=813

Y方向配筋面积:柱配筋=1064-240=824

总配筋面积=2x(813+824)+861.3=4135.3由于柱构件信息不能保留小数点后位数,忽略误差与边缘构件结果吻合。

常见问题 4

为什么手算的结果还是核不上呢,看一看我算的有没有问题?

图片
图片

X方向配筋面积:取墙配筋和柱配筋的大值=

Max{2225.2/2,1056-240}=2225.2/2=1112.6

Y方向配筋面积:取柱配筋=1248-240=1008

总配筋面积=2x(1112.6+1008)=4241.2与边缘构件结果不吻合,这是怎么回事?

这是因为柱子Y侧配筋13虽然取的是Asyb=1248,但Asyb是构造配筋面积,Asyb0=1067才是计算面积。在进行叠加的时候要注意区分构造值与计算值。只有当计算值总的配筋面积大于端柱截面面积乘以构造配筋率时,程序在“边缘构件”结果中才会按照计算面积进行输出,否则按照构造面积进行输出。

正确计算过程详细下图:

图片
图片

X方向配筋面积:取墙配筋和柱配筋的大值=

Max{2225.2/2,1056-240}=2225.2/2=1112.6

Y方向配筋面积:取柱配筋=1067-240=827

总配筋面积=2x(1112.6+827)=3879.2

常见问题 5

端柱配筋在墙施工图中是如何实现的?

施工图会完全按照边缘构件的结果进行配筋,我们还用常见问题4的算例,墙施工图端柱详图如下:我们可以看到X侧的实配面积1257,Y侧实配面积为1571,均大于柱子两个边所需的配筋面积1056和1248。总的配筋面积为4399也大于边缘构件的配筋面积3879。

图片

最后,墙柱配筋设计考虑端柱的规则也在不断完善中,软件可能会根据实际工程计算效果做进一步调整,但基本规则通常不会变。


知识点:墙柱配筋设计时如何考虑端柱

PKPM墙柱设计时活荷载是否折减?

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于连梁配筋的问题

连梁有多种配筋形式,除了普通连梁之外还有交叉配筋、对角斜筋、对角暗撑。总让人有点“老虎、老鼠,傻傻分不清楚”的感觉,那么各种连梁的斜筋该如何配置呢?这里我通过一个案例给大家一一解答。 《混规》11.7.10条,配置交叉斜筋的连梁跨高比不大于2.5。对于按框架梁建模的连梁,盈建科软件默认对于跨高比小于4的自动转换为壳元模型计算,所以对于配置有交叉配筋、对角斜筋、对角暗撑的连梁可以用墙开洞的方式建模也可以用框架梁建模,效果一样,经过对比二者结果也是一样的。

回帖成功

经验值 +10