1、消防报警主机接收防火分区报警信号后,对应急照明主机发出信号,应急主机怎么区分相应的防火分区有火警的?
2、应急主机信号3个段子(联动、反馈、通讯)分别接那种信号线?
现在自己项目上联动段子接的是无源常闭点,反馈到消控室,通讯端子姐的是应急主机手拉手连接的通讯线路,调试正常,使用一段时间后,末端灯具出现灯具常亮(人体感应灯,无人状态也是常亮),应急主机没有使用,相当于非集控的,和之前220的应急照明原理类似。
3、报警控制器向应急主机发送报警信号,应急主机会不会对相应的应急集中电源箱发送信号及动作?或者出现整个项目所有的应急箱动作,进入应急状态。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.86 万条内容 · 537 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳各位大佬指点迷津。告诉小弟你们项目怎么做的,
回复 举报