土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 抗震规范性能设计若干细节

抗震规范性能设计若干细节

发布于:2023-03-24 10:02:24 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

如何理解YJK软件中,按抗规性能设计时,定义不屈服,材料强度,中震按屈服标准值,大震按极限值?

     第一,软件作为一可操作性和适用性的代表工具,内含有一定的行业经验性规则,可能与规范表达有一定的出入,但是不会偏离规范的执行依据;尤其是多本规范表达不统一时,软件会倾向于表达明确的一方,关于性能化设计的规定在《高规》中的表达会更加明确而易于执行;《抗规》繁杂和模糊的地方,可以在M.1.1条(如下图)的大纲中体现,如此灵活多样极具个性的需求,注定软件不可能一键式实现抗规的性能化要求;因此先打个预防针,以便理解后续中软件的操作性简化;

图片

      第二,此处的极限值并不是混规中的极限标准值,而是按抗规取屈服标准值的1.25倍,其含义是超过屈服了,但是又不会达到极限破坏的地步,留有一定的余地;

      第三,软件与规范的区别在哪里:抗规M.1.2是按4个验算公式表示不同的承载力验算,而软件只有两个选项(中震、大震)两个选择(屈服、不屈服),也就是规范对中大震有8种组合,而软件在性能设计菜单栏下只有4种组合,肯定没有办法直接完全实现规范的条文(利用此菜单之外可以实现8种组合);此菜单下的组合可以实现规范哪些内容?插个表格清晰对比;

图片
图片

      通过以上对比,可以发现,性能设计菜单下的4种组合,只能实现规范中的4种情况,并且歧义是发生在大震不屈服的执行上;

      第四,歧义在哪里?软件在执行大震“不屈服”时用的是材料极限值(注意,不是极限标准值),中震“不屈服”时却用屈服标准值,同样是不屈服,为何取值不同?规范的意图又是怎么样?请看抗规表M.1.1-1,如下图,

图片

      由上图可以发现,抗规中执行性能设计时非构造内容只看两个要素(承载力验算公式和变形限制),没有明讲屈服或者不屈服的概念,即软件的叫法与规范是不一样的,可以认为规范上没有大震不屈服的执行方式,只有M.1.1-4的执行公式。从这点上看用户会很自然地觉得软件应按性能等级来选择,而不是仅仅用“屈服和不屈服”。

      第五,既然是概念的冲突,那咱们再来扒扒屈服这个概念,混凝土规范讲到的屈服标准值对应的就是M.1.2-3的公式中的标准值,且在朱丙寅老师的《抗规应用与分析》P106页中也提到了不屈服的概念,在可靠度统一标准以及混凝土规范中,屈服强度的标准值要有95%的保证率,可知屈服强度标准值fyk应为下限值,当取1.25倍的fyk时,是已经进入了屈服状态的,但是还达不到极限破坏值,由此可知,YJK中“大震不屈服”并不是真的不屈服,而是为了操作上方便。


图片

      第六,通过以上的表格,也可以发现,假如要执行大震不屈服(对应性能2)则应同时执行中震弹性包络设计,这在2.0版本是没法实现的,面在3.0版本中可以实现了自动包络设计很大程度上提升了设计效率;但是缺陷是执行性能2以外的设计依然比较麻烦。

图片

      第七,分析到此处,鉴于《抗规》中性能化设计规定的模糊性和灵活性,与软件执行上追求便捷两者的冲突,在此做个补充,就用户常见的难点和疑点,以YJK3.0.2版本为例:

图片


知识点:抗震规范性能设计若干细节

民用建筑常用规范性条文

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.62 万条内容 · 486 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB55030-2022 建筑与市政工程防水通用规范 条文解释版

GB55030-2022 建筑与市政工程防水通用规范

回帖成功

经验值 +10