土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 国网采集终端主要参数功能

国网采集终端主要参数功能

发布于:2023-03-24 08:59:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:终端集中器


正文



一、采集消缺原则


     (一)主站分析优先


诊断分析采集故障时,应坚持主站分析优先的原则。即对每一个故障,应先从


1.主站判断终端(集中器)相关通信、终端、测量点及其他相关参数设置是否正确


2.终端参数与主站参数是否一致


3.历史数据采集情况等方面进行分析


对确实无法从主站排查出问题原因的,方可安排去现场排查。


(二)终端(集中器)分析优先


      诊断分析采集故障时,应坚持优先分析终端(集中器)的原则。即对每一个故障,应优先分析终端中可能存在的问题,排查确认后,再根据情况对载波智能表或者采集器及RS485智能表进行排查分析。


      (三) 上行通讯分析优先


      诊断分析采集故障时,应坚持优先分析上行通信的原则。即对每一个故障,应优先分析“主站—集中器”或“主站—专变终端”之间的通信是否正常,排查确认后,再根据情况分析“集中器—载波智能表”、“集中器—采集器—RS485智能表”或者“专变终端—RS485智能表”之间的故障


二、上行参数设置及说明


图片

网络支持


       公网网络信号良好(终端信号格显示3格以上,信号值15以上能稳定在线)

        因目前移动及联通开始批量切换至4G网络,2G网络问题突发较多,问题判断,可将自身所用手机网络模式设置为2G,看是否能上网。

图片

图片

图片



图片

图片

图片


三、下行参数设置及说明


图片


图片


图片

图片

图片

图片

图片


图片

图片


图片

图片

图片

图片


(一)抄表流程

1.485抄表

每日过0点后根据设置参数F33抄表间隔进行实时数据、告警事件等所有数据项进行轮抄,共计90多个数据项。00:05分之后开始抄读日冻结数据,每日只抄一次,抄到后不再进行抄读。


2. 载波抄表

     载波抄表方式

      主动抄表:晓程、瑞斯康、友讯达、桑锐等。

      被动抄表:东软、鼎信等。


      3. 载波抄表流程


      模块上电与复位

模块上电或复位后,约等30S后再进行模块操作;每日0点过后,应对模块复位;当集中器长时间没有收到路由板的请求报文时,集中器应读取路由板的版本,如果路由板不回应,则应对路由板进行硬件复位。


      主节点地址同步

可以通过读取路由板的主节点地址获取,也可以通过路由板发起的‘路由数据抄读’、‘主动上报’上行报文中的地址域获取,获取路由板的主节点地址后,如果路由板的主节点地址与集中器本身的主节点地址不一致,应把路由板的主节点地址设置成集中器的主节点地址。


      电表档案同步

集中器的表档案发生变化时,应立即同步更新路由板中的表档案。电表档案整体同步方法:先读取路由板内表号,逐一比对,把集中器多出的表号添加到路由板中,把路由板多出的表号删除掉。


      数据抄读

每日过00:10后开始按照抄表策略进行日冻结、实时数据、重点用户进行抄读。每日根据抄表策略只进行一次抄读,抄到后不再抄读。当抄某一测量点抄不通时,集中器会连续发送3次抄读日冻结数据命令,仍然抄不到的情况下将进行换表操作,等该轮其他测量点都抄读后再返回该测量点尝试抄读。


相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.2 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压功率放大器在光磁式电缆偏心测量仪电磁系统研究中的应用

  实验名称:光磁式电缆偏心测量仪电磁系统相关研究   研究方向:电磁测试   测试目的:   紫外光交联法相较于其他交联方法具有可通过PE基础树脂的优选以提升绝缘的材料性能、可提高单次连续加工时间、可实现化学接枝改性法来改善绝缘的直流电性能的优点。“2+1”式交联工艺成功地将此方法应用于中、高压电缆的生产。通过完成线芯位置的测量可以进一步完善此交联工艺。本文根据国内电缆偏心测量技术的发展现状和需要,将测量系统分为信号发生端与信号测量端两部分:信号发生端由信号发生器、功率放大器、磁感线圈和磁环组成,磁感线圈绕制在磁环上,磁环固定在线芯外侧,通过信号发生器产生高频信号并经过功率放大器放大输出到磁感线圈中,通过电磁感应原理会在线芯中产生所需要的高频电流;信号测量端由电感传感器及其绝缘外壳、放大电路和上位机组成,电感传感器固定在其绝缘外壳上,绝缘外壳同样固定在线芯外侧,通过电磁感应原理电感传感器会产生感应电动势,产生的感应电动势通过放大电路放大并经过上位机进行数据处理即可得到线芯位置。

回帖成功

经验值 +10