土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 消防水池内部柱子局部抗浮计算

池子整体抗浮和池内柱子局部抗浮的区别

全部回答(2 )

  • wei061352

    路过帮顶一下

    2023-03-28 19:48:28 来自 PC 评论 举报
  • co1442035791218

    整体抗浮是整个结构满足地基规范抗浮稳定性要求,Gk/Nwk>1.05,才能保证结构不发生整体上浮。一般有地上的多高层结构基本满足,底层和纯地下的很可能不满足,需要配重等措施。
    局部抗浮主要是防水底板在水浮力作用下发生较大裂缝或变形,即向上挠度及裂缝过大,需要将防水底板做厚,钢筋配足。防水底板作为局部构件,也需要建模验算,不能简单构造配筋完事。

    2023-03-24 16:45:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10