土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气交房标准

电气交房标准

发布于:2023-03-22 11:02:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
建筑电气交房标准
子分部工程 主要设备/材料 交房标准 选用品牌 备注
室外电气 灯杆、洗墙灯、智能控制箱、电缆 本工程灯具配电支线路采用阻燃YJ(F)Y电缆且使用寿命不低于70年,任何地方都不能出现裸导线的情况,更不能把供电线路和控制线路直接埋在地面和墙体内。控制线不得有中间接头,光纤通信弯曲半径应大于直径的25倍;管线埋地敷设时埋地深度不小于0.7m,在寒冷地区电缆宜埋设于冻土层以下;所有穿过建筑物伸缩缝、沉降  缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关作法施工。电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中;确需穿越或敷设时,应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。配电箱及外敷设电缆根据《建筑物防雷设计规范》做相应的防雷措施,防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入。本项目所有灯具不可用定制加工灯具,以免对后期维护形成不利影响。灯杆喷涂应与室外景观相适应。室外配电箱防护等级为IP54 待定
喷头灯、水泵、控制箱
待定 室外水系尚未设计
变配电室 变压器、成套配电柜、配电箱 防火防盗报警系统电源采用双电源供电加UPS供电,采用低压集中自动补偿方式,在变配电低压侧设功率因数自动补偿装置,要求补偿后的功率因数在0.9以上。荧光灯、气体放电灯单灯就地补偿,补偿后的功率因数大于0.9。 待定
电缆沟、变配电室接地干线 低压配电系统接地形式采用TN-S系统。变压器中性点接地要求接地电阻不大于1.0Ω,否则应在室外增设人工接地体。 待定
供电干线 桥架、电缆、电缆头制作 配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向建筑内的各用电设备供电。对于单台容量较大的负荷或重要负荷如消防泵房、消防控制室等采用放射式供电;对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。一级负荷:采用双电源供电,其中消防负荷在末端配电箱互投。桥架施工时,应注意与其它专业的配合。室外型电缆桥架采取遮阳降温措施。桥架安装见图集《04D701-3》P14、36页。控制线选用ZNKVV型聚氯乙烯绝缘阻燃控制电缆。所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按国家、地方标准图集中有关做法施工。电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接,且每隔20~30米增加一处与接地干线连接。电气竖井内采用-40*4热镀锌扁钢垂直敷设1条接地干线,下端应与接地网可靠连接,并在每层预留足够的接线端子。接地干线需每层与楼板钢筋作等电位联结。 待定
电气动力 动力配电箱、控制柜 普通动力配电干线选用WDZ-YJY-1kV低烟无卤阻燃电力电缆,防火桥架内敷设,出桥架后穿SC钢管敷设;普通动力支线选用WDZ-BYJ-750V低烟无卤阻燃铜芯电线,穿SC/JDG钢管暗敷在楼板或墙内。动力箱、控制箱均为非标箱,除在竖井、机房、车库内明装外,其它暗装,箱体高度0.6m以下,底边距地1.5m;箱体高度〈0.8m,底边距地1.3m;箱体高度〈1.0m,底边距地1.2m;箱体高度〈1.2m及以上的,为落地安装,下设0.3m基座。 待定 普通动力
消防电源配电箱、消防电缆 1、消防用电设备采用专用回路双电源供电,末端切换,并配备UPS做备用电源。系统设专用接地干线,并在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线从消防控制室专用接地板引至接地体。专用接地干线采用BV-35mm2专用接地干线穿硬质塑料管PC32埋设至接地体。所有消防金属线槽中间应加金属隔板把广播同信号及消防联动线分开。消防泵房内配电箱及控制柜的防护等级为IP55,厂家配套装置的消防设备的控制回路不得采用变频调试器做控制装置
2、消防动力配电干线选用WDZN-YJY-1kV铜芯低烟无卤耐火电力电缆,防火桥架内敷设,出桥架后穿SC钢管敷设;消防动力支线选用WDZN-BYJ-750V铜芯低烟无卤耐火电线,穿SC/JDG钢管敷设;电井内敷设的消防配电线缆采用BTTWY矿物绝缘电缆。与消防有关的控制线为ZNKVV聚氯乙烯绝缘耐火控制电缆。
待定 消防电源
电气照明安装 照明配电箱、电线普通灯具、专用灯具、开关、插座、电气配管 照度标准:按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013执行。办公等场所拟选用LED光源灯具,用于应急照明的光源采用能快速点燃的光源。收藏对光特别敏感藏品的库房可选用过滤紫外线、吸收红外线的玻璃,或在玻璃上进行滤膜处理。藏品库房室内和对光特别敏感展品的照明应选用白炽灯, 并有遮光装置。 陈列室内的一般照明宜用紫外线少的光源。照明控制:设备机房等处的照明采用就地设置照明开关控制;公共区域(门厅、走廊、大空间展厅、地下停车库)采取定时、感应的一种或多种结合的节能控制措施。楼梯间照明采用节能自熄灯,火灾时由消防控制室强制点亮。应应急照明火灾时由消防控制室强制点亮。应应急照明系统采用集中电源集中控制型,灯具选用集中电源A型灯具,应急时间不小于30min。照明、插座分别由不同的支路供电,普通照明一般为单相三线WDZ-BYJ-3X2.5沿墙壁、楼板敷设。灯具当采用 I类时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。展览区应急照明照度值不应低于一般照明值的10% ;展厅、疏散走道、 楼梯间、前室或合用前室不应低于5.0lx;展览区等人员密集场所的楼梯间、前室或合用前室不应低于10.0lx。 展览区在通往安全出口的疏散走道地面上增设能保持视觉连续性的方向标志灯,方向标志灯应设在疏散通道、疏散通道地面的中心位置。灯具的设置间距不应大于3m,具体可以根据装修后的疏散通道设置。陈列室应防止直接眩光和反射眩光,并防止阳光直射展品。展品面的照度通常应高于室内一般照度,并根据展品特征,确定光线投射角。对于具有立体造型的展示品,宜在展示晶的侧前方40°~60°处设置定向聚光灯,其照度宜为一般照度的3~5倍;当展示晶为暗色时,其照度应为一般照度的5~10倍。  待定
不间断电源安装 电池组、UPS控制柜、 UPS电源采用放射式配电方式配至各用电设备,用阻燃耐火电缆敷设到位,电池组容量满足各专业需求。 待定
防雷及接地安装 接地装置、引下线、接闪器、扁钢、圆钢 本建筑的计算年雷击次数为0.1525次/年, 防雷等级按二类设置。建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防侧击雷及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。在屋顶采用?10热镀锌圆钢作接闪器,屋顶接闪器连接线网格不大于10mX10m或12mX8m。外墙外表面或屋檐边垂直面上避雷带明敷设支持卡高为150mm支持卡间距为1000mm,转弯处为500mm。外墙外表面或屋檐边垂直面上避雷带明敷设支持卡高为150mm支持卡间距为1000mm,转弯处为500mm。上人屋面处避雷带暗敷设,采用-25X4镀锌扁钢敷设于保温层下,连接线沿屋面明或暗敷设。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地极连接。且连接部位不小于10处.建筑物四角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试点,施工做法详见《15D503》。防雷接地遇伸缩缝处应圆弧跨过去,详见国标图集15D501 2.27页。在敷设于土壤中的接地体连接到混凝土基础内起基础接地体作用的钢筋或钢材的情况下,土壤中的接地体采用铜质导体。 待定
电梯 电梯门、轿厢材质、导轨、轿厢照明、内部装饰、盲文按钮、镜子五方通话井道照明 符合电梯国家验收标准,内部装饰满足:轿厢及电梯厅监控覆盖、80%负载不停站、内部为发纹锈钢、盲文按钮、半身镜子(不锈钢材质)、五方通话、井道照明。电梯井道在井道内距最高点和最低点0.5m处各设一盏灯,中间每隔7m以内设一盏灯,并分别在机房和坑底距地1.3米处各设一双向控制开关。距坑底1.5米处设一防护等级不低于IP54的单相三孔电源插座,各层呼梯按钮盒位置按照电梯厂家技术要求设置和预留管线。电梯井道照明灯带防护罩。 待定


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力监控系统的功能及其在煤矿地面6kV变电所的应用——安科瑞 严新亚

摘要:本文介绍河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿地面6kV变电所电力监控系统,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,通过管理机将数据远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电室配电回路用电的实时监控和管理。关键词:煤矿;智能电力仪表;Acrel-2000;电力监控系统。 1.前言 随着社会经济发展、生产自动化程度的提高、劳动力的解放和生活质量的改善,大量电能驱动设备投入到生产、生活中,人们对电力的依赖程度越来越高。供电的可靠性、连续性已经成为整个社会关心的重要问题之一。由于供电系统具有产生和消费同时发生的特殊性,对整个供电过程进行有效的监控,是保证供电可靠性和连续性的重要手段。

回帖成功

经验值 +10