土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 机电顾问现场巡查常见问题总结-给排水篇

机电顾问现场巡查常见问题总结-给排水篇

发布于:2023-03-21 10:02:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

现场巡查过程中遇到的问题主要从四大方面进行概括:

1、成品保护;

2、违反规范;

3、现场施工安装;

4、品牌更换。

结合所做的项目,例举一些主要常见的机电安装问题,供大家参考。

 

成品保护是现场设备、管道及附件安装完后经常容易忽略的一项工作,这块用几个关键词对此类问题进行总结(锈蚀、污染、损坏、丢失、堵塞),下面例举几个项目的问题实例。

 

生活水箱焊接处锈蚀及渗漏(一般湿度比较大的区域容易出现):

图片


已安装完的消防管道污染严重,主要是被一些墙面水泥砂浆所污染(正确的施工顺序是搞好成品保护的前提,颠倒施工顺序,将造成工序的交叉污染防不胜防):

图片


屋顶水箱间部分阀门操作盘有损坏现象(此外还应注意:现场已安装完的橡塑保温以及铝皮保护层被损坏的情况较多):

图片


吊顶式喷头装饰盖脱落:

图片


消火栓栓口处无临时封堵,易造成堵塞(此外还应注意:地库外墙预留套管、厨房卫生间预留的排水管管口要及时进行封堵保护,以防管道堵塞):

图片


违反规范、图纸是现场设备、管道及支吊架安装过程中经常容易出现的一项工作,下面例举几个项目的问题实例:

 

宽度大于1.2m的风管下方未增设喷头保护:

图片


管井地漏排水横支管出现倒坡,管井地漏排水横支管与立管相接处采用90°正三通连接:

图片


冷热水管垂直平行敷设时,应为左热右冷,现场装反了:

图片


生活水泵房内水泵吸水管与吸水总管的连接未采用管顶平接:

图片


屋顶消防水箱补水管上阀门为暗杆阀门且无明显启闭标志:

图片


报警阀前环管上的控制阀未设置锁定阀位的锁具:

图片


屋顶空调凝结水通气立管伸出屋面高度不足2000mm:

图片


消防立管穿楼板处未做套管及防火封堵:

图片


管道与管件螺纹连接处,外露的螺纹过多(按规范要求:外露螺纹应为2~3扣):

图片


办公区域喷淋头距端墙距离超过1.8m

图片


消火栓栓口出水方向与设置消火栓的墙面相平行(此外还应注意:消火栓的栓口不应安装在箱门门轴侧):

图片


水泵底座仅设置橡胶垫减震,橡胶垫上方未设钢垫板,钢垫板材质为Q235,尺寸为水泵底座各边+10mm(此外还应注意:立式水泵的减振装置不应采用弹簧隔振器):

图片


现场管道支吊架安装及设置间距不规范也是机电安装工程中的一项通病现象,究其原因我认为如下:

1、片面追求省工省料,没有按管道材质、规格大小对照规范要求设置支吊架的间距。

2、施工随意,没有整体考虑支吊架安装观感;

管道支吊架安装及间距设置不规范造成的影响:

1、支吊架安装间距过大,管道将会局部变形、下沉,影响管道使用安全。

2、支吊架安装间距不均匀,安装观感差。下面例举几个项目的问题实例:


燃气管采用铁丝作为支吊架,未采用专用支吊架固定:

图片


喷淋管90度转弯弯头处未设置支吊架(此外还应注意:当采用金属支吊架时,支吊架与管道连接处需进行包胶处理,以防止电化学腐蚀,保护管道):

图片


管道支撑底部未安装膨胀螺栓固定:

图片


现场施工安装这块列举几个项目的问题实例:

屋面稳压泵出水管上的法兰盘部分缺少螺栓、螺母(此外还应注意:1.水泵房内有震动的管道(法兰连接)法兰盘上应在螺母和法兰盘之间加设弹簧垫片,防止噪声传播。2.连接法兰的螺栓,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺栓直径的1/2):

图片


地库喷淋水管穿越防火卷帘包箱:

图片


喷头安装位于桥架正上方,存在桥架淋水的隐患(此外还应注意:1.消防管的沟槽管件、三通、弯头等不能位于桥架正上方。2.消防水管道不要紧贴桥架上部布置,不利于桥架检修):

图片


消火栓箱门的开启角度小于120°:

图片


水管井门被装饰石材遮挡,无法开启,影响后续检修(此外还应注意:需进人维修管道的管井,其维修人员工作通道净宽度不能小于0.6m):

图片

品牌更换这块是现场机电安装过程中经常容易出现的问题,巡查过程中需参考技术规格书的主要设备参数表以及品牌表核对现场安装的主要设备、管道、阀门附件等品牌、材质、参数是否符合要求,另现场品牌更换如得到业主认可,需提供业主书面确认文件,下面例举一个项目的问题实例:

 

室外排水管品牌为公元,材质为UPVC双壁波纹管;标书中约定品牌为联塑,材质为HDPE双壁波纹管,品牌和材质均与标书不符:

图片

内容源于机电人脉,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

给排水机组设备常见问题分析总结

https://ziliao.co188.com/p63449420.html


知识点:机电顾问现场巡查常见问题总结-给排水篇


  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发

    谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

    2023-03-21 12:29:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水及灭火系统与气体灭火系统消防验收常见质量问题

#1消防给水及灭火系统 1、消防水池无爬梯,无水位计。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.8-3条 2、屋顶露天高位水箱进出水管未采取锁具或阀门箱等保护。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 3.0.10-2 条 3、管道无标识标牌,无水流箭头。 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第12.3.24条

回帖成功

经验值 +10